一类高层裙楼是否需要设防烟楼梯间?
苏扒饭
苏扒饭 Lv.2
2014年11月04日 17:27:24
只看楼主

现有1栋酒店,地下4层,地上29层,裙楼五层,建筑高度99.9米,塔楼的两个楼梯均有设防烟楼梯间,但裙楼的楼梯只做了封闭楼梯间。根据高规6.2.1规定,一类高层楼梯间都必须做防烟楼梯间的。但现在设计院设计的裙楼楼梯没做前室,请问这样设计可以吗?具体支持的条文是什么?补充下:这裙楼楼梯都不能上塔楼,但可以下地下室。

现有1栋酒店,地下4层,地上29层,裙楼五层,建筑高度99.9米,塔楼的两个楼梯均有设防烟楼梯间,但裙楼的楼梯只做了封闭楼梯间。
根据高规6.2.1规定,一类高层楼梯间都必须做防烟楼梯间的。
但现在设计院设计的裙楼楼梯没做前室,请问这样设计可以吗?具体支持的条文是什么?
补充下:这裙楼楼梯都不能上塔楼,但可以下地下室。
免费打赏
kaitocc19871014
2014年11月04日 17:27:25
2楼
裙楼大于24米时就不是高层裙房,要按照一类高层或二类高层的要求选择楼梯间设置形式;
裙楼小于24米时,当然只要做封闭楼梯间。《高规》6.2.2,新《建规》5.5.12第二款
回复
云飘飘
2014年11月05日 06:14:09
3楼
也需要设置防烟楼梯间的吧,都是建筑专业确定的。
回复
王农勤
2014年11月05日 09:14:55
4楼
按照高规及建规中有关章节执行就行了。
回复
zzx1354
2014年11月05日 10:44:05
5楼
各个地方的要求不一样
有的地方需要设置前室,有的地方可以不设置前室
最好咨询下当地的图审机构和消防部门,有时候图审机构和消防部门的意见是不一致的
回复

相关推荐

APP内打开