此墙是烧结多孔240砖墙,在抗震计算中出现红字。想对此墙配筋,怎么配筋。
此墙是烧结多孔240砖墙,在抗震计算中出现红字。想对此墙配筋,怎么配筋。
2楼
同问,急求
回复
3楼
同求 配筋是人为配筋吗?不用在程序中输入了是吧?但是审图如何通过呢
回复
4楼
很好的,谢谢楼主了。
回复
5楼
球童,在线等;P;P
回复
6楼
非常有用啦,谢谢!顶!谢谢楼主分享!好好的学习一下
回复
7楼
红字部分为抗震承载力不足,同时显示该墙段应配筋面积,按此面积做配筋砌体即可