看了王老的文章《TT系统接地和防电击简析》遇到的问题
li287921519
2014年11月05日 10:31:27
只看楼主

本帖最后由 开心老爸 于 2014-11-6 14:36 编辑 看了王老的文章《TT系统接地和防电击简析》对于室外路灯要共用接地体明白了一些,不共用接地体时,每个路灯要自带漏电保护,这些都能理解。就是文章提到的,N线接地故障时,由于N线对地电压很低,RCD拒动,有些不太理解;下面说下我的看法,望大侠们给予解答:电磁式RCD是否动作是根据电流判断的跟电压无关,电子式RCD王老在《剩余电流动作保护器RCD的应用》一文中也解释了TT系统中RCD不会应残压过低而

本帖最后由 开心老爸 于 2014-11-6 14:36 编辑

看了王老的文章《TT系统接地和防电击简析》对于室外路灯要共用接地体明白了一些,不共用接地体时,每个路灯要自带漏电保护,这些都能理解。就是文章提到的,N线接地故障时,由于N线对地电压很低,RCD 动,有些不太理解;下面说下我的看法,望大侠们给予解答:电磁式RCD是否动作是根据电流判断的跟电压无关,电子式RCD王老在《剩余电流动作保护器RCD的应用》一文中也解释了TT系统中RCD不会应残压过低而 动,那么问题来了,为什么王老在《TT系统接地和防电击简析》文章中说N线接地故障,RCD会拒动?
免费打赏
beida_energy
2014年11月05日 15:15:32
2楼
可能就是说的N导体的漂移电压很低的时候,其接地故障时对地电流很小,RCD有可能拒动。
回复
fitman
2014年11月05日 15:44:50
3楼
因为N线与“地”基本等电位,而现实中接地故障一般不会是全金属性接触,因此其泄漏电流不足以例RCD动作。现实中很多电工在漏电开关跳闸时的紧急处理方法就是把相线和N线互换(非电工莫试),满足临时用电。
回复
maomaohello
2014年11月05日 15:57:17
4楼
看的我云里雾里的 得好好补补功课了~~~
回复
bjwyy2013
2014年11月05日 16:46:10
5楼
我也看得好糊涂啊
回复
li287921519
2014年11月05日 22:06:58
6楼
现在明白了,由于N线对地电压低,导致接地故障电流小,很有可能RCD会拒动
回复
学海一帆
2014年11月06日 10:26:01
7楼
TT系统用的不多呀。
学习信息。
回复
土哥
2014年11月06日 13:53:55
8楼
学习了 哈哈哈哈
回复
开心老爸
2014年11月06日 14:43:26
9楼
TT系统电子式不拒动指的是相线碰壳事故。N线碰壳都可能拒动的
回复
yuanzhang0426
2014年11月06日 16:34:13
10楼
没想到TT系统那么难,我们现在安防几乎用的都是TT系统
回复
小小菲菲
2014年11月06日 20:09:41
11楼
TT系统用的不多呀
回复

相关推荐

APP内打开