市政给水,污水,雨水管道基础怎么确定?90º,120º,150º,,80º管道基础是怎么选的?只是看管道覆土吗,那么标准又是什么呢,求经验!!
市政给水,污水,雨水管道基础怎么确定?90º,120º,150º,,80º管道基础是怎么选的?只是看管道覆土吗,那么标准又是什么呢,求经验!!
2楼
大神指点啊
回复
3楼
路过 学习一下下
回复
4楼
一、《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)
7.3.9 输配水管道的地基、基础、垫层、回填土压实密度等的要求,应根据管材的性质(刚性管或柔性管),结合管道埋设处的具体情况,按现行国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》 GB 50332 规定确定。
二、《室外排水设计规范(2014年版)》(GB 50014-2006)
4.1.3 管渠材质、管渠构造、管渠基础、管道接口,应根据排水水质、水温、冰冻情况、断面尺寸、管内外所受压力、土质、地下水位、地下水侵蚀性、施工条件及对养护工具的适应性等因素进行选择与设计。
(条文说明)管渠采用的材料一般有混凝土、钢筋混凝土、陶土、石棉水泥、塑料、球墨铸铁、钢以及土明渠等。管渠基础有砂石基础、混凝土基础、土弧基础等。管道接口有柔性接口和刚性接口等,应根据影响因素进行选择。
4.3.3(强制性条文) 管道基础应根据管道材质、接口形式和地质条件确定,对地基松软或不均匀沉降地段,管道基础应采取加固措施。
三、《混凝土排水管道基础及接口》(04S516 )总说明及标准图。
回复
5楼
huangzhimin 发表于 2014-11-6 08:58 一、《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)7.3.9 输配水管道的地基、基础、垫层、回填土压实密度等的要 …好复杂,我用的是Ⅱ级钢筋混凝土管,图集上有覆土,管级,所说的管级就是我选的Ⅱ级钢筋混凝土管吗?然后根据覆土厚度选基础是不是
回复
6楼
baozhu5566 发表于 2014-11-7 15:16 好复杂,我用的是Ⅱ级钢筋混凝土管,图集上有覆土,管级,所说的管级就是我选的Ⅱ级钢筋混凝土管吗?然后 …你的见解没错。
回复
7楼
根据管材,管径,接口,形式选择基础,具体见图集
回复
8楼
你好我就是做市政管道得、电话:15091835658
回复