电动机停止时断路器脱扣
gqzxf
gqzxf Lv.3
2014年11月05日 15:00:18
只看楼主

一消防泵电机启动、运行均正常运行,但当停止时,断路器总是脱扣。请问是什么原因?

一消防泵电机启动、运行均正常运行,但当停止时,断路器总是脱扣。请问是什么原因?
免费打赏
fitman
2014年11月06日 09:47:22
12楼
gqzxf 发表于 2014-11-6 09:06 这是消防泵图纸是QF跳吗?
回复
beida_energy
2014年11月06日 10:54:20
13楼
断路器为普通断路器,只有辅助触点,没有其他分励动作控制,实在是不该跳。
看看是否的断路器性能不好啦。换一个试试。
回复
qq390294557
2014年11月06日 12:51:07
14楼
看看开关时可调的吗?调大一点就好了。
回复
gqzxf
2014年11月07日 05:08:10
15楼
MA220调到13倍了
回复
fitman
2014年11月07日 08:54:39
16楼
用一个非常规的方法试一试。
1、断电;
2、合开关;
3、用力拍打开关。
如果出现跳闸则检查开关进出线的受力情况或更换开关。
回复
gabyjin
2014年11月07日 08:58:42
17楼
fitman 发表于 2014-11-7 08:54 用一个非常规的方法试一试。1、断电;2、合开关;楼上的方法可以
回复
tom541100
2014年11月09日 10:31:00
18楼
问题解决没有??
回复
gqzxf
2014年11月09日 19:53:17
19楼
没有,断路器换新的也是脱扣。
回复
aaa8079
2014年11月10日 09:03:02
20楼
你先把负载取消试试,看看是不是还存在你说的现象?
回复
勇者无疆
2014年11月10日 09:10:29
21楼
学习研究一下------
回复

相关推荐

APP内打开