一消防泵电机启动、运行均正常运行,但当停止时,断路器总是脱扣。请问是什么原因?
一消防泵电机启动、运行均正常运行,但当停止时,断路器总是脱扣。请问是什么原因?
12楼
gqzxf 发表于 2014-11-6 09:06 这是消防泵图纸是QF跳吗?
回复
13楼
断路器为普通断路器,只有辅助触点,没有其他分励动作控制,实在是不该跳。
看看是否的断路器性能不好啦。换一个试试。
回复
14楼
看看开关时可调的吗?调大一点就好了。
回复
15楼
MA220调到13倍了
回复
16楼
用一个非常规的方法试一试。
1、断电;
2、合开关;
3、用力拍打开关。
如果出现跳闸则检查开关进出线的受力情况或更换开关。
回复
17楼
fitman 发表于 2014-11-7 08:54 用一个非常规的方法试一试。1、断电;2、合开关;楼上的方法可以
回复
18楼
问题解决没有??
回复
19楼
没有,断路器换新的也是脱扣。
回复
20楼
你先把负载取消试试,看看是不是还存在你说的现象?
回复
21楼
学习研究一下------
回复