大家好,我是黛绮丝,现在来到给排水板块做站务了,希望大家多多支持我的工作。废话不多说了,直接带来了见面礼,首先要诚挚的感谢jienenghb对小编工作的大力支持,这期的主题就是由他提供的!jienenghb说他在某个生物化工公司工作,遇到了一个难题,如下:污水处理工艺流程为:调节池170m3→前混凝池20m3→初沉池140m3→中间水池140m3→厌氧池250m3→A池240m3→O池7003→二沉池1403→后混凝池63→终沉池2003→排放池653

diyiqi.jpg

大家好,我是黛绮丝,现在来到给排水板块做站务了,希望大家多多支持我的工作。废话不多说了,直接带来了见面礼,首先要诚挚的感谢jienenghb对小编工作的大力支持,这期的主题就是由他提供的!



jienenghb说他在某个生物化工公司工作,遇到了一个难题,如下:

污水处理工艺流程为:
调节池170m3→前混凝池20m3→初沉池140m3→中间水池140m3→厌氧池250m3→A池240m3→O池7003→二沉池1403→后混凝池63→终沉池2003→排放池653


进调节池污水平均数据为:

电导率约15000,COD约4500,氨氮约350,水量约300吨/天,处理后平均数据为:电导率约12000,COD约200-300,氨氮约10-50,

准备做
中水回用项目(或污水回用 ),为达到中水回用工艺的进水要求,进一步降低污水处理后COD和氨氮,使能达到污水处理后COD<100,氨氮<10,遇到了以下问题,欢迎论坛里的高手大侠们解答哦:
1、如何对现工艺做最小的调整,分别能达到COD<100,氨氮<10;
2、如果污水处理能达到COD<100,氨氮<10,但电导率仍然高达10000-12000,选用什么中水回用工艺最符合经济性和可行性要求。

中水回用的用途主要看出水水质,水质好的可以做工艺用水,水质如果不是太好,可以做冷却水回用,这几天对各池的进出口水质做了分析,数据如下表,COD主要在厌氧池和A池降得最多,氨氮主要在A池和O池降得最多,感觉COD和氨氮超标,原因还是厌氧池、A池、O池处理能力不够,接下来需要怎么改造,以提高生化处理效果,污水检测表如下:

COD NH3-N
调节池 4862 384
中间水池进 4674 374
中间水池出(厌氧进) 4503 363
厌氧出(A池进) 3281 323
A池出(O池进) 397 48.8
O池出 264 12.4
二沉池 280 13.8
终沉池 265 12.8




关于“污水处理和中水回应工艺怎么结合效果最好”这一主题,大家有遇到过类似的情况吗?欢迎大家交流讨论哦,各抒己见,没有严格意义上的对错,言之有理即可哦~
回答精彩者小编重赏哦!




diyiqi.jpg

免费打赏
竹雨轩
2014年11月11日 11:33:25
12楼
通过数据发现一沉池的数据有一定返回,所以需要增加排泥,估计沉淀效果也不是很好,建议增加斜管。。
我觉得最好是将一沉改造为O池,增大回流量,氨氮的去除不是很多,所以需要增大回流量。。。
沉淀池只选用二沉池,采用斜管改造,回流采用二级回流。。。应该问题不大 !~!~
回复
ma_
2014年11月12日 12:58:16
13楼
好资料,感谢楼主分享
回复
qq290958413
2014年11月12日 18:46:26
14楼
+多段AA0+后面加个活性砂工艺怎么样?或者滤池?楼主把 把 废水各项水质情况透露下
回复
曾新泉
2014年11月13日 15:37:45
16楼
废水出水含盐量这么高,估计废水生化性不高,后面的生化基本不用改造了,可以增加强氧化反应,也可以采用一些特殊的膜直接回用,比如DTRO(碟管式反渗透)可以耐高COD,简单方便,但投资大
回复
isaiahwu
2014年11月17日 16:39:43
17楼
要根据污水回用的用途,根据用途中的各个指标的标准,对照污水处理后的各个指标的标准,才能进一步明确该加强控制哪一项或者哪几项撒
回复
鹏飞
2014年11月18日 09:36:25
18楼
这个不太懂进来支持一下!
回复
ccc306
2014年11月28日 10:43:07
19楼
看数据,觉得缺氧单元的COD和氨氮去除率都远远大于好氧池的,有点疑惑,要不可按水力停留时间,重新测一下废水在各处理单元的指标数据,尽量要对应同一股水,这样才具有对比效果,不知道说的对不对