如图 图纸并没有设置隔离,进线、计量就直接到计量了。我想问的时候隔离柜什么时候要设置还是说规范并没有规定 但是设置了隔离会更加安全
如图 图纸并没有设置隔离,进线、计量就直接到计量了。我想问的时候隔离柜什么时候要设置还是说规范并没有规定 但是设置了隔离会更加安全
12楼
顶起。。。。:(
回复
13楼
根据GB 50053-94 10KV及以下变电所设计规范第3.2.4条, 配电所的10kV或6kV非专用电源线的进线侧,应装设带保护的开关设备,所以我觉得是需要设隔离柜的,但没有必要用中置开关柜,中置开关柜功能全体积大,价钱也贵,如果只是隔离作用,采用环网柜就OK,方便,便宜!
回复
14楼
目前没用用到过隔离柜。
回复
15楼
隔离的目的是获得明显的断点,手车柜加隔离柜必须与联络柜的断路器相连,因手车式联络柜拉出后,本身具有隔离的作用,增加隔离柜的作用不大。本图的进线柜分断作为计量柜的隔离功能。
回复
16楼
a008318128 发表于 2014-11-7 17:56 根据GB 50053-94 10KV及以下变电所设计规范第3.2.4条, 配电所的10kV或6kV非专用电源线的进线侧,应装设带 …不错 回答的不错
回复
17楼
两段母线之间需要隔离。
回复
18楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2014-11-9 12:32 编辑
必需弄明白为什么要设隔离高压柜?因为现在大多是电缆进线。
那就是:高压配电接线中,要求电源开关柜与电源(线路)之间应当有一个明确的断开点,可以保证检修人员能够看到电源有明显的断开点,以确保人身安全,所以在电缆进线的电源高压柜的电源开关前与进线电源线路之间,往往设置一个隔离柜,在隔离柜中设置隔离开关或者隔离开关小车,也可以在户外墙(进线电柱)上设户外油开关和负荷开关。在停电检修时将此“隔离”开关打开,以保证高压柜与电源之间有明显的断开点联系。确保人身安全。
楼主的问题:你是什么进线?有没有条件在户外杆上或墙上设开关。如果没有条件又是电缆进线,必需在电源柜之前设隔离高压柜。
回复
19楼
woheni2010 发表于 2014-11-7 16:56 那可以不设置吗 或者说有哪儿规范要求吗还真有这个疑惑,有的时候进线加隔离开关,有的时候不加,一直没找到规律
回复
20楼
ssqqugamd 发表于 2014-11-9 09:32 必需弄明白为什么要设隔离高压柜?因为现在大多是电缆进线。那就是:高压配电接线中,要求电源开关柜与电 …说的有点懂了
回复
21楼
两个进线的话就要隔离柜体,单路进线的就不用了.