如图 图纸并没有设置隔离,进线、计量就直接到计量了。我想问的时候隔离柜什么时候要设置还是说规范并没有规定 但是设置了隔离会更加安全
如图 图纸并没有设置隔离,进线、计量就直接到计量了。我想问的时候隔离柜什么时候要设置还是说规范并没有规定 但是设置了隔离会更加安全
22楼
求更深刻的回答!
回复
23楼
进线柜和计量柜之间不需要隔离柜,双母线进线才需要隔离柜,而且是抽屉柜才需要加隔离柜。
回复
24楼
不需要加隔离柜
回复
25楼
看各地电力局啊
回复
26楼
路过学习了!!!
回复
27楼
来自同一配电所内的上级电源,下级进线位可以不加隔离柜。不同一变所是要加隔离柜作为检修隔离作用。
回复
28楼
这种柜子设置隔离柜有点多余,常规设计都是这样。
回复
29楼
两段母线之间需要隔离。
回复
30楼
我来学习了!!好帖,支持下!
回复
31楼
xiaoyuhanyi 发表于 2014-11-7 14:14 去大神级评论路过,学习学习!!!!!