如图 图纸并没有设置隔离,进线、计量就直接到计量了。我想问的时候隔离柜什么时候要设置还是说规范并没有规定 但是设置了隔离会更加安全
如图 图纸并没有设置隔离,进线、计量就直接到计量了。我想问的时候隔离柜什么时候要设置还是说规范并没有规定 但是设置了隔离会更加安全

32楼
路过,学习!!
回复
33楼
隔离柜的作用就是提供一个明显的断口,以保证检修人员的安全,楼主的这种柜子是schneider的空气绝缘环网柜,其开关是一个三工位的隔离开关,其开关安装在一个环氧树脂壳体中,内充SF6气体,当其分闸时,其开口距离大约可达50左右,完全满足工频度耐压与雷电冲击耐压的要求。
回复