消规中“地下建筑”估计困扰的很多人,因为直接影响到消防水量的选取,如选取不对,后期修改消防水池的难度很大。这里存在个疑问:地下建筑是否仅指独立建造的地下建筑,如一些地下商场,交通枢纽等?附建的地下车库等,是按汽车库规范选取后,对比地上建筑,取大值;还是按地下建筑选取后,对比地上建筑,取大值?如按地下建筑,大于25000体积,相当于高3m的车库,8000多平米,室内量就40L/S了,那么,以后几乎做个住宅带地下车库的,室内消防水量就得取40L/S了。。。。
消规中“地下建筑”估计困扰的很多人,因为直接影响到消防水量的选取,如选取不对,后期修改消防水池的难度很大。
这里存在个疑问:
地下建筑是否仅指独立建造的地下建筑,如一些地下商场,交通枢纽等?附建的地下车库等,是按汽车库规范选取后,对比地上建筑,取大值;还是按地下建筑选取后,对比地上建筑,取大值?
如按地下建筑,大于25000体积,相当于高3m的车库,8000多平米,室内量就40L/S了,那么,以后几乎做个住宅带地下车库的,室内消防水量就得取40L/S了。。。。
希望规范组来个官方的解释
2楼
我觉得如果住宅带地下车库这种类型还是应该按照汽车库来算,不能算是地下建筑
回复
3楼
应该是除汽车库以外的地下建筑。
回复
4楼
2楼正解啊,现在住宅小区普遍都有地下车库,这要按照地下建筑做消防的话,消防用水量相当大的。
回复
5楼
按曾杰解释,地下建筑为独立建造的。
回复
6楼
曾杰,应该把其意思,写到规范里,而不是讲座里。讲座不具法律效力。
地下建筑,本规范首次使用,就应给出其“定义”。
一群没文化的人在编规范。我真不想有此结论,但没理由说服自己。
回复
7楼
按规范的意思 地下车库算地下建筑 那么消火栓用水量40L 自喷30L 水池不装室外消防水量应该不大于400方 如果是城区建筑可尽量设置2套室外消火栓满足30L室外消防水量 那么如果水池储存10L的室外消防用水量也可以控制水池不大于500方。 反正我们这建筑专业最讨厌给排水的找他们要水池面积了。 现在每个工程设计人员都要签设计终身责任书 规范不明确我们设计人员也只能按保守点设计啊!
回复
8楼
whjgsls 发表于 2014-11-6 09:51 按曾杰解释,地下建筑为独立建造的。曾杰的解释,我也看了,他是说地下建筑为独立建造的,但又说,如果附建的地下室,要把地上部分和地下部分分开对比取大值,一听到这就迷茫了。。。
回复
9楼
个人见解:
地下建筑视是否为独立和附属性质,目前很难分清;如多栋住宅下面是一个大车库。本人人为住宅的建筑体积应为地上体积与地下筒体部分的体积之和。车库独立计算且扣除地上建筑的筒体体积。
如果是单栋建筑的独立地下室,应地上和地下之和。
回复
11楼
lichangan1000 发表于 2014-11-6 09:56 曾杰,应该把其意思,写到规范里,而不是讲座里。讲座不具法律效力。地下建筑,本规范首次使用,就应给出 …说得太精辟了,规范应该明确,讲座有什么用,又没有法律效力,并且讲座只是部分人参加,并不是所有人都知道(包括审图的),审图人员如果不赞同这个讲座,你也没办法
回复
12楼
huh9009 发表于 2014-11-6 13:42 曾杰的解释,我也看了,他是说地下建筑为独立建造的,但又说,如果附建的地下室,要把地上部分和地下部分 …确实,而且地下建筑水量还不知道能不能套多层建筑减半
回复