消规中“地下建筑”估计困扰的很多人,因为直接影响到消防水量的选取,如选取不对,后期修改消防水池的难度很大。这里存在个疑问:地下建筑是否仅指独立建造的地下建筑,如一些地下商场,交通枢纽等?附建的地下车库等,是按汽车库规范选取后,对比地上建筑,取大值;还是按地下建筑选取后,对比地上建筑,取大值?如按地下建筑,大于25000体积,相当于高3m的车库,8000多平米,室内量就40L/S了,那么,以后几乎做个住宅带地下车库的,室内消防水量就得取40L/S了。。。。
消规中“地下建筑”估计困扰的很多人,因为直接影响到消防水量的选取,如选取不对,后期修改消防水池的难度很大。
这里存在个疑问:
地下建筑是否仅指独立建造的地下建筑,如一些地下商场,交通枢纽等?附建的地下车库等,是按汽车库规范选取后,对比地上建筑,取大值;还是按地下建筑选取后,对比地上建筑,取大值?
如按地下建筑,大于25000体积,相当于高3m的车库,8000多平米,室内量就40L/S了,那么,以后几乎做个住宅带地下车库的,室内消防水量就得取40L/S了。。。。
希望规范组来个官方的解释
13楼
建筑地下室系指建筑物地面以下用于建筑物配套设施(如车库、设备间等,还有部分用于战时人防)的那部分建筑;而地下建筑系指像地铁、海底隧道、过街地下通道、地下商场等建筑。
回复
14楼
djy87374615 发表于 2014-11-6 16:01 建筑地下室系指建筑物地面以下用于建筑物配套设施(如车库、设备间等,还有部分用于战时人防)的那部分建筑 …如果能明确建筑地下室和地下建筑,这个问题就了解决了
回复
15楼
讲座不具法律效力
回复
16楼
加上自喷用水量,以后屋顶水箱算下来难道至少都要36立方了啊?
回复
17楼
whjgsls 发表于 2014-11-6 09:51 按曾杰解释,地下建筑为独立建造的。地下建筑为独立建造的,但不包括独立的地下车库,这个查车规。
回复
18楼
能说下您这句话的出处吗?
回复
19楼
能说下您这句话的出处吗?
回复
20楼
huh9009 发表于 2014-11-7 12:32 能说下您这句话的出处吗?貌似也是曾杰讲的。还是黄晓家忘了,一直在咨询这个问题。
回复
21楼
地下车库应该按车库计算用水量,专规大于水规
回复
22楼
住宅带地下车库这种类型还是应该按照汽车库来算,不能算是地下建筑
回复