消规中“地下建筑”估计困扰的很多人,因为直接影响到消防水量的选取,如选取不对,后期修改消防水池的难度很大。这里存在个疑问:地下建筑是否仅指独立建造的地下建筑,如一些地下商场,交通枢纽等?附建的地下车库等,是按汽车库规范选取后,对比地上建筑,取大值;还是按地下建筑选取后,对比地上建筑,取大值?如按地下建筑,大于25000体积,相当于高3m的车库,8000多平米,室内量就40L/S了,那么,以后几乎做个住宅带地下车库的,室内消防水量就得取40L/S了。。。。
消规中“地下建筑”估计困扰的很多人,因为直接影响到消防水量的选取,如选取不对,后期修改消防水池的难度很大。
这里存在个疑问:
地下建筑是否仅指独立建造的地下建筑,如一些地下商场,交通枢纽等?附建的地下车库等,是按汽车库规范选取后,对比地上建筑,取大值;还是按地下建筑选取后,对比地上建筑,取大值?
如按地下建筑,大于25000体积,相当于高3m的车库,8000多平米,室内量就40L/S了,那么,以后几乎做个住宅带地下车库的,室内消防水量就得取40L/S了。。。。
希望规范组来个官方的解释
23楼
lichangan1000 发表于 2014-11-6 09:56 曾杰,应该把其意思,写到规范里,而不是讲座里。讲座不具法律效力。地下建筑,本规范首次使用,就应给出 …规范啊、规范,这还叫规范吗???
回复
24楼
一个不追求完美的规范,不是好规范。除了给设计者带来麻烦,还给权利出租带来空间。
回复
25楼
关于地下建筑也没有直接定义,真是麻烦。。。。。
回复
26楼
顺路前来围观,顺道学习。
回复
27楼
学习了,感谢分享
回复
28楼
地下建筑所在位置的市政用水为常高压,到是可以直接用市政供水代替的。
回复
29楼
感谢楼主分享
回复
30楼
挺好,谢谢,呵呵
回复
31楼
看看规范的这句话:消火栓栓口动压力不应大于 0.50MPa,但当大于 0.70MPa 时应设置减压装置。