消规中“地下建筑”估计困扰的很多人,因为直接影响到消防水量的选取,如选取不对,后期修改消防水池的难度很大。这里存在个疑问:地下建筑是否仅指独立建造的地下建筑,如一些地下商场,交通枢纽等?附建的地下车库等,是按汽车库规范选取后,对比地上建筑,取大值;还是按地下建筑选取后,对比地上建筑,取大值?如按地下建筑,大于25000体积,相当于高3m的车库,8000多平米,室内量就40L/S了,那么,以后几乎做个住宅带地下车库的,室内消防水量就得取40L/S了。。。。
消规中“地下建筑”估计困扰的很多人,因为直接影响到消防水量的选取,如选取不对,后期修改消防水池的难度很大。
这里存在个疑问:
地下建筑是否仅指独立建造的地下建筑,如一些地下商场,交通枢纽等?附建的地下车库等,是按汽车库规范选取后,对比地上建筑,取大值;还是按地下建筑选取后,对比地上建筑,取大值?
如按地下建筑,大于25000体积,相当于高3m的车库,8000多平米,室内量就40L/S了,那么,以后几乎做个住宅带地下车库的,室内消防水量就得取40L/S了。。。。
希望规范组来个官方的解释
33楼
存在疑问的就从严吧
回复
34楼
车库按车规取,其它地下建筑应根据实际考虑,曾杰的解释未必正确。
回复
35楼
顶起,官方赶紧给个解释吧,不然很多工程都有疑问
回复
36楼
跟着学习下,这次的消规比以前好多了。。
回复
37楼
《建筑设计防火规范》GB50016-2006第1.0.2条第4款中地下、半地下建筑(包括建筑附属的地下室、半地下室),不知曾杰是否同意?
回复
38楼
怎么到现在也没有一个具体的说法,晕:L
回复
39楼
djy87374615 发表于 2014-11-6 16:01 建筑地下室系指建筑物地面以下用于建筑物配套设施(如车库、设备间等,还有部分用于战时人防)的那部分建筑 …消规3.5.6条地铁室内消火栓设计流量不应小于20L/s,而3.5.2表中地下建筑数量不一,请问怎么选取消火栓用水量?另外麻烦问一下,你说的这个有没有文件作为依托。
回复