例如,6 00*600 的柱,每测纵向钢筋计算面积为 920mm2 ,实配钢筋 4B18 ,实配面积为 1017mm2 ,问题是《高规》 12.2.1 条和《抗规》 6.1.14 条:地下一层柱每侧的纵向钢筋面积不小于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的 1.1 倍。配置地下一层柱钢筋面积时,有两种情况: 1 、按一层柱的计算面积考虑, 1.1*920=1012

例如,6 00*600 的柱,每测纵向钢筋计算面积为 920mm2 ,实配钢筋 4B18 ,实配面积为 1017mm2 ,问题是《高规》 12.2.1 条和《抗规》 6.1.14 条:地下一层柱每侧的纵向钢筋面积不小于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的 1.1 倍。配置地下一层柱钢筋面积时,有两种情况: 1 、按一层柱的计算面积考虑 1.1*920=1012 ,可配置 4B18 ,与一层柱下端配筋相同; 2 按一层柱的实配面积考虑, 1.1*1017=1119mm2 ,可配置 4B20 (面积为 1256mm2 ),与一层柱计算面积相比 1256/920=1.365 ,放大了 36.5% ,过于保守。实际工程设计的时候采取哪种计算方式呢??




图片1.png

免费打赏
wanxin_227
2014年11月11日 19:40:59
22楼
戴维斯 发表于 2014-11-11 11:19 这一条规范有问题,个人觉得,地下室柱子1000x1000,上部500x500,地下室需要按上部钢筋的1.1倍吗?下部刚度 …之所以要调大钢筋,个人认为是承载力问题,不是刚度问题。理论上,如果加大截面已经让柱的承载力满足了6.1.14的条文公式,钢筋不放大是可以的;但问题在于每次都去计算承载力很麻烦,不如放大钢筋来的快,所以还是放大钢筋吧。
回复
戴维斯
2014年11月12日 08:08:52
23楼
haifenn 发表于 2014-11-11 17:17 1.0x1.0的柱子,配筋会和0.5x0.5的柱子配一样?500*500不一定就比1000*1000的柱子配筋大。
回复
小朱123
2014年11月12日 09:15:35
24楼
感谢楼主为新人提供帮助。
回复
guoyong1798
2014年11月13日 11:13:08
26楼
实际配筋,如果你上面放大按照最大配筋率配的话,那你下面还能配的比他小好多??为了保证嵌固塑性铰的位置,在铰接处产生塑性铰,所以下面配筋意思那个比上面大