消防泵房和消防水池分开设行不行?
lcxyun
lcxyun Lv.5
2014年11月06日 15:46:37
只看楼主

本帖最后由 lcxyun 于 2014-11-6 15:46 编辑 一个工业园区,内设几栋丙类车间,市政一路供水。我想在车间内设泵房间,消防泵直接从市政管网吸水,另在室外建一座500立米消防水池,储存室内、室外3个小时灭火水量,供消防车使用。不知这样做符不符合消防要求?

本帖最后由 lcxyun 于 2014-11-6 15:46 编辑

一个工业园区,内设几栋丙类车间,市政一路供水。我想在车间内设泵房间,消防泵直接从市政管网吸水,另在室外建一座500立米消防水池,储存室内、室外3个小时灭火水量,供消防车使用。不知这样做符不符合消防要求?
免费打赏
心平气和1118
2014年11月08日 14:54:53
12楼

从市政直接吸水,要自来水公司同意。
回复
weibo_1415255797901
2014年11月08日 14:55:34
13楼
:):):):):):):):):):)
回复
王铜
2014年11月09日 07:58:13
14楼
可以分开设计
回复
lweiwei_2009
2014年11月09日 13:26:56
15楼
谢谢分享
回复
夜班吹残灯
2014年11月09日 22:28:31
16楼
设计的消防水池已将室内消防用水量计算在内,为什么消防泵还要从市政吸水?自来水公司同意了?即使同意了也,能满足么,
回复
葳蕤
2014年11月10日 11:26:54
17楼
绝对不会允许泵从市政管网抽水。
回复
applan
2014年11月10日 14:14:36
18楼
lcxyun 发表于 2014-11-7 14:24 1.审图只要求出具二路供水证明,证明市政管网为环状;2、自来水公司允许直接吸水但不给出证明,因没有证明所 …看你帖子的内容,只有一路进水,当得不到保证时,无法满足室内消防系统要求,所以才有第一点意见,如果你能满足第一点要求,那么第2,3点内容都不用做了。
回复
sh888168
2014年11月10日 16:06:14
19楼
其实这种问题问专家比较好,筑龙正在做在线的专家答疑,问了就给你回答!bbs.zhulong.com/dayi/question114
回复
慢慢记住我
2014年11月11日 09:55:49
20楼
上海市好像都这么干。但也得满足两路进水吧。
回复
慢慢记住我
2014年11月11日 09:56:57
21楼
只要能满足两路进水,而且满足流量,水池都不用设的啊