作为大二学生我有不少疑问请教各位有着丰富经验的大神,我很喜欢土木,在这里学到了很多。。。我的疑问是,膨胀阀的自动调整问题。举例说明,一个1000立方库,要求负18吧,开始库内潜热很大,一般调试初期我们都会降膨胀阀开到最大。来提高制冷量,由于温差问题,此时过热度应该依然不小。。随着热负荷降低,回气压力会变低,供液量就过大容易回液,此时应该调小膨胀阀!这样一步步的调试,直至库温达到要求。。
作为大二学生我有不少疑问请教各位有着丰富经验的大神,我很喜欢土木,在这里学到了很多。。。我的疑问是,膨胀阀的自动调整问题
。举例说明,一个1000立方库,要求负18吧,开始库内潜热很大,一般调试初期我们都会降膨胀阀开到最大。来提高制冷量,由于温差问题,此时过热度应该依然不小。。随着热负荷降低,回气压力会变低,供液量就过大容易回液,此时应该调小膨胀阀!这样一步步的调试,直至库温达到要求。。
2楼
然后我的疑问来了,有下边几点望大神指点。1,当我们把膨胀阀调到最大时,蒸发温度假定0度吧,那么此时过热度大嘛?膨胀阀可以有那么宽的调节范围嘛,从负30到0度的调节范围可能嘛?不懂。2,当热负荷降低回压降低的过程中(在此时还未关小膨胀阀),过热度是怎么变化的呢?是不是过热度先逐渐降低,然后回气压力才降低的?我的理解是随着热负荷降换热设备的温差就降低,等效于换热面积降低,此时回气压力降低。那此时膨胀阀感温包感受到的过热度应该也低啊,过热度低膨胀阀应该自动调节供液量降低,才对啊。。。为何还要我们人工调节。是不是可以这样理解,膨胀阀根据过热度调节开启度的调节范围很有局限性?调节量很有限,如果想从根本改变还是需要手动调节呢!
回复
3楼
谢谢各位大神,望多多指点小弟,在此深深的敬意与感谢
回复
4楼
顶一下自己
回复
5楼
你很动脑筋。向你学习。 热力膨胀阀调节范围较小,原则上要根据运行工况尽享调节,膨胀阀的制冷量和阀前后压差关系很大,在负荷不变的前提之下,冬季要开大,夏季要关小。
回复
6楼
在蒸发器和膨胀阀选的合适的情况下,膨胀阀在初期调试时可以开到最大,蒸发温度可以达到零度附近,也不一定根据选型来,随热负荷降低逐渐关膨胀阀,最后能达到负的很低,也就是要求的温度
回复
7楼
这个在设计初期就需要考虑,如果有很大的负荷变化的话,不会只有一组蒸发器的,会按负荷量进行加减开启台数的,这样实际膨胀阀调节量变化不会太大。若蒸发器台数无法调节,在供液上可以做成两路供液用电磁阀开关,这样也可以弥补热力膨胀阀调节范围宅的问题。很多很多做法的,设计时要从功能和成本两方面考虑。
回复
8楼
我能加您的QQ嘛师傅,有几个问题,请教您。。我的QQ是2466654145,如果您愿意我可不可以请教您几个问题,非常感谢您的回答
回复
9楼
没问题啊,读书的时候多接触些实际的东西是好事情。
回复
10楼
据有多年调试经验师傅说,膨胀阀是可以从零度左右调到负30多的,我说的数字不代表什么这个要看负荷和初期膨胀阀选型问题。。。只是说阀可以有那么大范围调节量,但据说开到最大过热度没有了。。负荷一低很容易回液。前提是膨胀阀选的合适。当然大了的话调最小也可能没有过热度,还回液,小了调到最大可能还过热度很大,低压持续低。。嘿嘿,我分析的有道理嘛
回复
11楼
师傅,您好,可以加我QQ嘛
回复