大家好: 这是我的同事在接线盒预埋施工中的作品,请大家仔细看你照片中的接线盒上面还焊接了两个“十”子的钢筋,我发这个帖子的目的就是让大家给予评论。
大家好:
这是我的同事在接线盒预埋施工中的作品,请大家仔细看你照片中的接线盒上面还焊接了两个“十”子的钢筋,我发这个帖子的目的就是让大家给予评论。
2楼
起固定作用,免得混凝土浇注移位。
回复
3楼
似懂非懂,这施工的知道质量要做好,但不知道规范要求,故做出这么奇葩的接线盒。
对这样的人,需要给一定时间的学习,让他知道什么叫“规范”。
回复
4楼
用镀锌钢管做预埋,不差钱呀,两个十字是起固定作用的,这样做应该无可厚非呀
回复
5楼
不知道 错在哪里且看大神指教
回复
6楼
感谢各位的回复,希望能够有更多的同行看到并给予评论,谢谢大家!!!
回复
7楼
我的同事可是国家办法的有高级工程师证书的人。
回复
8楼
规范规定镀锌钢管应采用丝接,跨接线应用跨接卡子
回复
9楼
感谢各位的回复,希望能够有更多的同行看到并给予评论,谢谢大家!!!
回复
10楼
这镀锌管能焊吗
回复
11楼
;P??????????????
回复