求助(急):一级负荷双电源供电问题。
phniex
phniex Lv.4
2014年11月09日 18:11:35
只看楼主

一个住宅小区配电项目,属于一类高层住宅,10千伏为双电源供电(供电公司要求),单母分段;一级负荷用2台500千伏安干式变供电,变压器放置在地下一层(当地供电公司规定单台干式变容量不能超过800千伏安,但是一台800千伏安变压器不能满足全部一级负荷的需要,所以用了2台500千伏安的);供电公司同时要求自备低压发电机作保安电源。问题:每栋楼有动力柜(主供)1APZ01及动力柜(备用)1APZ02,这两面柜供相同的需要双电源的一级负荷。2台500千伏安变压器作为一级负荷的主供变压器,是否需要再设置2台同容量变压器作为备用,是否需要设置2套低压发电机组与变压器低压侧连接,如何连接。

xuzisheng2006
2014年11月20日 11:12:37
32楼
一类高层的一级负荷需要不同变电所电源供电,若是同一变电所不同母线不可。依你自备发电机可能是同一变电所。因此2*500作为主供,发电机做备攻,在末端自动切换即可。
回复
ghj1973
2014年11月20日 16:47:46
33楼

关于发电机,在住宅建筑主要是作为应急电源使用,供一级负荷中特别重要负荷使用。将需要发电机带的负荷母线分段,做个自动末端投切就好了。不管是否有双路市电,消防验收时必须要求发电机做备用电源用。
回复
w123x456m7890
2014年11月21日 12:10:17
34楼
其实考虑到2路外接电源不可能是严格意义上的独立,所以还是应该设置才有发电机的。
回复
w123x456m7890
2014年11月21日 12:10:52
35楼
其实考虑到2路外接电源不可能是严格意义上的独立,所以还是应该设置柴油发电机的。
回复
lisa104027
2014年11月21日 17:03:22
36楼
1、假如10kV是双电源的话(真正的双电源要求:这两路从两个降压站或一个降压站+一个发电厂来的),这就满足了一级负荷的要求,柴发就没必要设置了。
2、当地供电局要求单台干变不大于800这个数据怎么来的,北京要求通常是不大于1000,这需要甲方跟供电局沟通,要是真正的10kV的话,搞两台1000的,低压侧单母线分段,高压侧分段不分段都行,就能达到要求了。
3、假如是假的两路10kV,那就得设置柴发,柴发的电源直接供到一级负荷电源箱(柜)的双电源转换前端或者直接供到变配电室的低压母线并在联络断路器直接加上机械或电气联锁防止并列运行就OK了。
4.以上回复仅个人意见,仅供参考。:
回复
我很热
2014年11月22日 00:09:10
37楼
应该不用再另设备用变压器了,两台变压器同时出问题的概率不大。低压发电机组设一套就够了,到时候其中一台变压器出问题了,用发电机带它的负荷就行了。
回复
撒思开库
2014年11月22日 10:49:04
38楼
谢谢楼主分享
回复
czs17
2014年11月22日 14:19:40
39楼
路过看看了。
回复
abc820422
2014年11月23日 08:45:21
40楼
phniex 发表于 2014-11-9 20:07 一直在考虑这个问题,补充说明一下1、该项目2回10千伏电源引自2个不同110千伏变电站,运行方式为1用1备或 …为什么考虑变压器备用呢?,变压器一般不出故障啊。我门做工厂项目也只是考虑双路电源供电,单母线分段,两路进线互为备用
回复
lyf830619
2014年11月23日 22:13:51
41楼
一。10KV总变电所一个,高压2进,2出至带本总变电所2个500KVA变压器,同时使用互为备用。2环网出至2号分变电所。柴油出线柜引出至应急母线供安防负荷。2号变电所,2进由总变电所引来,用高压环网柜,同时2台500KVA变压器加应急母线带安防即可。2个变电所分别带小区各种负荷的一半。
二。安保电源一搬需要UPS电源作为备用,我猜测供电局让你用柴油发电机是为了降低UPS的电池柜及电池容量。其实有UPS的话,也可不设柴发。毕竟容量不是很大,柴发设的没有多大必要。
三。2路10KV已经满足一级负荷供电要求,那么每个变电所用应急母线带安防负荷即可,一级负荷用2段低压母线分别带就好了,此时柴发负荷只算安防负荷即可。假如是假2个10KV的话,那么就用一段低压母线跟应急母线互投即可。
回复

相关推荐