现在现场施工,业主总配电箱是一只800A带漏电保护的断路器,现场施工需要用的一台塔吊自带132KW变频器,大家都知道,用变频器不能使用漏电开关,现在业主不更换漏电开关,如何解决这问题?
现在现场施工,业主总配电箱是一只800A带漏电保护的断路器,现场施工需要用的一台塔吊自带132KW变频器,大家都知道,用变频器不能使用漏电开关,现在业主不更换漏电开关,如何解决这问题?
2楼
你可以在业主总开关的前面在并联出一个开关和线路转供你的施工用电。
回复
3楼
beida_energy 发表于 2014-11-10 10:38 你可以在业主总开关的前面在并联出一个开关和线路转供你的施工用电。业主开关上面就是变压器,动不了,只能从下面想办法
回复
4楼
qincyu2 发表于 2014-11-10 10:41 业主开关上面就是变压器,动不了,只能从下面想办法这个容易啊,可以采取带电接火嘛!只要一根一根的跨接,规范操作,也没有问题。
回复
5楼
beida_energy 发表于 2014-11-10 10:43 这个容易啊,可以采取带电接火嘛!只要一根一根的跨接,规范操作,也没有问题。我的意思是业主不让接,不是有没有能力接
回复
6楼
qincyu2 发表于 2014-11-10 17:46 我的意思是业主不让接,不是有没有能力接不让接,又不换开关,还让施工吗?
回复
7楼
因为其他分路应该都有RCD 保护的,因此,可以将“800A带RCD保护的断路器”中的RCD保护停用即可。
回复
8楼
接到开关前面,因为漏电开关是不能拆的。
回复
9楼
呵呵 路过 学习一下的啦
回复
10楼
回复
11楼
800A开关,剩余电流动作值是多少啊???
回复