消防登高场地荷载是不是取消防车道荷载
末末小茶
2014年11月10日 09:09:16
只看楼主

消防登高场地方形区域荷载是不是取消防车道荷载

消防登高场地方形区域荷载是不是取消防车道荷载
免费打赏
xiaofeifei12345
2016年01月06日 11:20:03
13楼

应该按消防车荷载取值
回复
关山月千牛
2016年01月27日 17:11:46
14楼
按照《建筑设计防火规范》2014版,好像消防登高场地真不能取消防车道荷载。《建筑防火规范》在7.2.2条设计说明里提了一个超100米的高层扑救场地要停靠 可以举高的云梯车,荷重75吨,展开支腿,每平米承载力不小于100吨(规范原文为10kg/平方厘米)。
回复
erctjz
2016年01月28日 09:20:39
15楼

好资料,谢谢分享
回复
wangbing123
2016年02月16日 09:53:48
16楼
应该去消防荷载,在高层防火规范图集详解里有说明
回复
mjmjmjmj6
2016年02月17日 16:06:05
17楼
路过,学习。。。。。。。。。。。
回复
wendong0451
2017年06月02日 11:14:14
18楼
关山月千牛 发表于 2016-1-27 17:11 按照《建筑设计防火规范》2014版,好像消防登高场地真不能取消防车道荷载。《建筑防火规范》在7.2.2条设计说 …不能是100吨吧,100吨每平米,相当于1000kN/m2.
回复
明太祖
2017年06月04日 00:17:11
19楼
luohouqi1316 发表于 2014-11-10 17:50 应该是取消防车荷载!路过,学习了
回复
huanyu_830615
2017年06月06日 13:43:59
20楼
谢谢楼主无私分享
回复
cuihongwu
2019年07月18日 15:42:05
25楼

"按照《建筑设计防火规范》2014版,好像消防登高场地真不能取消防车道荷载。《建筑防火规范》在7.2.2条设计说明里提了一个超100米的高层扑救场地要停靠 可以举高的云梯车,荷重75吨,展开支腿,每平米承载力不小于100吨(规范原文为10kg/平方厘米)。"按这个要求,0.75个平米就足够了