☆暖通新手设计误区☆ 粗略总结,仅供参考
nuantong_new
2014年11月10日 14:00:33
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 nuantong_new 于 2014-11-10 14:02 编辑 暖通新手设计误区 刚毕业或在校的学生,未免会有以下疑惑,现粗略总结一下供大家参考。 1、系统中水泵的选择。  开式冷冻水系统准确的描述是:水泵扬程为蓄冷水池最低水位至最高的盘管间的高度加上管路损失,重力回水至蓄冷水池。 冷却水系统参考冷冻水系统。 系统中,水泵的压头是设备间(自由液面间)的水位高差加沿程损失,但一些人将建筑高度加入其中,这种错误甚至有一些老的工程人员也会犯的。

本帖最后由 nuantong_new 于 2014-11-10 14:02 编辑

暖通新手设计误区
刚毕业或在校的学生,未免会有以下疑惑,现粗略总结一下供大家参考。

1、系统中水泵的选择。

  开式冷冻水系统准确的描述是:水泵扬程为蓄冷水池最低水位至最高的盘管间的高度加上管路损失,重力回水至蓄冷水池。 冷却水系统参考冷冻水系统。

系统中,水泵的压头是设备间(自由液面间)的水位高差加沿程损失,但一些人将建筑高度加入其中,这种错误甚至有一些老的工程人员也会犯的。


2、关于高度附加。

高度附加中说建筑高度在4米以上要考虑附加,一些人往往误以为是建筑总体高度,其实这是指单层高度。


3、为什么冷负荷的计算没有提及高度附加

我在书上也没有发现具体的解释,我个人以为是由于室内空气自然形成的温度梯度,热空气在上,冷空气在下,只要保证人的活动区在温度要求范围内就可以了,所以冷负荷的计算才不考虑高度附加。


4、房间内部的套间是否需要供热。

由于房间周围(特指房间上部和下部均有房间的形式,即不包括地层和顶层房间)温度已在要求范围以内,所以套间于周围不会有热量传递产生,所以不需要供热,很多实际工程中人们往往加几片散热器进去,其实这是多余的。


5、同程系统不会有水力失调产生吗?

很多人以为把管路布置成同程式就不需要水力计算了,其实这种看法也是不对的,同程式可以减少水力失调的产生,但有时各个支路的具体情况并不完全相同,不加以计算的话,经常会有水力失调产生的。


6、蓄热、蓄冷方式是否节能。

由于电力资源的紧张,很多地方开始推行分时电价,推广蓄冷、蓄热方式的空调或供热形式,于是一些人认为这一定是一种节能高效的形式,其实不然,由于蓄能效率永远不会达到100%,所以这种方式本质上是一种浪费能源的形式,它的采用只是为了缓解电力压力和利用晚间的低价电能而已,所以蓄能是省钱而不省能的一种方式。


7、四季空调系统的热源。

一些人认为四季空调系统一定是用两用机组的,其实现在的四季空调系统的热源很少是由两用机组提供的,一般用单独热源,如城市热网、热泵、电热锅炉等等,虽然使用单独热源,但这样的系统仍然是中央空调系统。


8、为什么冷负荷计算中没有热风侵入。

这是个很简单的问题,但仍由人搞错,因为一般的空调系统房间是要密闭且保持正压的,即使一些特殊房间如厨房、游泳池等需要保持副压的情况,由于周围房间都为空调房间,所以也不会考虑由热风侵入的。


9、定压设备的位置。

到底定压装置在水泵的吸入口还是压出口呢,是装在吸入口的,因为装在吸入口压力较小,可以适当减少定压水箱高度或定压罐规格,节省投资,而且很重要的一点,吸入口定压可以防止水泵启动时产生气蚀,损坏水泵,还可以防止系统发生到空现象。


说的不一定全对,望大家批评指正。
现在暖通吧上参加毕业设计的人很多,希望能对你们有所帮助。

免费打赏
wyysfy
2014年11月10日 15:14:41
2楼
回复
yangyongwu
2014年11月10日 16:22:29
3楼
第4条觉得不对,为了保持室内温度均衡,套间内是应当设置的,且,只有辐射热时,效率更低,

本人不是设计师,是现场管理施工,数据计算不是强项,但是了解实际使用功能效果
回复
yangyongwu
2014年11月10日 16:23:31
4楼
所有,在现场的施工管理人员和设计师还是有很多分其的
回复
肖笔刀
2014年11月12日 10:06:42
5楼
第6条赞成,省钱而不节能,但从投资角度来说就不一样了。
回复
hzs00000
2014年11月12日 18:45:47
6楼
这些错误我现在还在犯呢
回复
黎黎
2014年11月13日 13:55:09
7楼
说得很好,我干 了几年,也还是有些这样 的问题
回复
fortunemin
2014年11月13日 17:34:09
8楼
yangyongwu 发表于 2014-11-10 16:22 第4条觉得不对,为了保持室内温度均衡,套间内是应当设置的,且,只有辐射热时,效率更低,本人不是设计 …同意,只是少布置,但是不布置还是会有不舒适感
回复
fortunemin
2014年11月13日 17:38:33
9楼
关于第6点,如果单纯的从蓄冷或蓄热角度来看,确实是不节能。比如冰蓄冷,不仅会降低机组的性能,还会有冷量损失,对于这个系统是不节能。
但是,对于整个社会,还是有节能环保效益的,比如,可以降低电网、发电厂投资,提高发电厂发电效益。所以从整个社会的社会效益和环保效益看,蓄冷技术是值得推广的。
回复
ylyxsh
2014年11月14日 10:16:53
10楼
第四条应该是正确的,没有外墙就不会有负荷,没有负荷就不用供热。
回复
zhaohwzzuli
2014年11月16日 15:04:50
11楼
经常也还是有些这样 的问题
回复

相关推荐