请问下:建筑面积3200平方的 彩印包装制品车间(丙2类) 要不要设自动喷淋?
wgf523
wgf523 Lv.4
2014年11月10日 14:53:49
只看楼主

请问下:建筑面积3200平方的 彩印包装制品车间(丙2类) 要不要设自动喷淋?

请问下:建筑面积3200平方的 彩印包装制品车间(丙2类) 要不要设自动喷淋?
免费打赏
造杯水
2014年11月10日 15:37:59
2楼
【LV3】苏-设计-依旧
请问下:建筑面积3200平方的 彩印包装制品车间(丙2类) 要不要设自动喷淋?
14:53:47
【LV3】滇-设计—木
2014-11-10 14:53:47
大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;

【LV3】滇-设计—木
2014-11-10 14:54:10
如果是高层 根据这个你应该不设
14:54:18
【LV3】滇-设计—木
2014-11-10 14:54:18

【LV3】苏-设计-依旧
2014-11-10 14:54:24
不是高层 单层厂房
【LV3】滇-设计—木
2014-11-10 14:55:10
高层丙类厂房才设
【LV3】苏-设计-依旧
2014-11-10 14:56:13
好的 我是看危险性较大 不太确定
【LV3】苏-设计-依旧
2014-11-10 14:56:16
谢谢了
14:56:46
【LV4】江苏-设计-小明
2014-11-10 14:56:46
我建议去看看新的防火规范上的说法...
【LV3】苏-设计-依旧
2014-11-10 14:58:05
新的防火规范也没提到
你这不要喷淋
【LV4】江苏-设计-小明
2014-11-10 14:59:23
没提到么就不做撒...
【LV4】江苏-设计-小明
2014-11-10 14:59:39
据说现在江苏有些消防大队居然已经按照新规范考虑了...
【LV3】苏-设计-依旧
2014-11-10 15:00:01
好的 谢谢

【LV6】苏F-设计-太阳 2014-11-10 15:00:56
喷淋在厂房中一般是劳动密集型的或中央空调的一定建筑规模的丙类车间或以上
15:02:41
【LV6】苏F-设计-太阳 2014-11-10 15:02:41
原江苏8000平方的这规定已经取消了
回复
王农勤
2014年11月10日 21:05:19
3楼
按照 <建筑设计防火规范> GB50016-2006的规定来看是不需要设置自喷系统的.按照GB50016-2014的规定,"类似"的厂房,那就要设置了.
回复
云飘飘
2014年11月11日 06:21:24
4楼
需要设置自动喷水灭火系统。
回复
笨的像头猪
2014年11月11日 13:46:25
5楼
看看原材料是什么 再看看和哪类厂房类似 这样可能比较容易得出结果
回复
坏脾气7000
2015年05月11日 08:58:35
6楼
到底要不要设置自动灭火装置啊
回复
李宇进
2015年05月27日 09:46:39
7楼
到底要不要设置自动灭火装置啊
回复
小陈
2015年06月01日 11:18:21
8楼
李宇进 发表于 2015-5-27 09:46 到底要不要设置自动灭火装置啊丙类生产车间要设自喷系统