配电室相关问题,各位大神走过路过请不要错过
dqsjabc
dqsjabc Lv.5
2014年11月10日 20:14:35
只看楼主

最近做一个项目,双电源供电,做成地下配电室,一期安装4台1000kVA变压器,二期安装2台2000kVA变压器,如下图我的问题是,1、两回高压进线柜的PT除了用于备自投外,能不能同时用于UPS充电(进线电源停电后,UPS提供操作电源)?这样就可以不做直流屏2、UPS的容量要怎样确定?3、业主要求一期4台变压器做成两两互为备用,(高压为双电源供电,低压另有一台发电机供电),有没有必要?4、低压馈电柜做成GCS型,部分出现开关需配上分励脱扣,该功能的实现对馈电柜有什么具体要求没有(因固定式柜子需加中继)?

最近做一个项目,双电源供电,做成地下配电室,一期安装4台1000kVA变压器,二期安装2台2000kVA变压器,
如下图

我的问题是,
1、两回高压进线柜的PT除了用于备自投外,能不能同时用于UPS充电(进线电源停电后,UPS提供操作电源)?这样就可以不做直流屏
2、UPS的容量要怎样确定?
3、业主要求一期4台变压器做成两两互为备用,(高压为双电源供电,低压另有一台发电机供电),有没有必要?
4、低压馈电柜做成GCS型,部分出现开关需配上分励脱扣,该功能的实现对馈电柜有什么具体要求没有(因固定式柜子需加中继)?

免费打赏
红苹果
2014年11月14日 16:19:03
13楼
xinye10 发表于 2014-11-14 11:13 1.进线PT加一个次级绕组,输出220V,理论上应该可以用作UPS充电电源;但涉及PT容量及安装问题,进线柜未必装 …1、两回高压进线柜的PT除了用于备自投外,能不能同时用于UPS充电(进线电源停电后,UPS提供操作电源)?这样就可以不做直流屏 高压柜的进线PT,即线路PT用于备自投。不用做给UPS提供电源,容量不够。提供UPS作为操作电源,UPS电源可以引自低压。还是建议使用小型直流屏。2、UPS的容量要怎样确定? UPS如果单独作为二次提供电源,一般1-2KVA就够了。 3、业主要求一期4台变压器做成两两互为备用,(高压为双电源供电,低压另有一台发电机供电),有没有必要? 4台变压器做成两两互为备用?他也不怕麻烦。不建议这么做,2台变设低压联络即可。发电机作为应急或者备用电源,主要看接负荷性质,如果作为一级负荷中的特别重要负荷,按道理是要采用发电机。 4、低压馈电柜做成GCS型,部分出现开关需配上分励脱扣,该功能的实现对馈电柜有什么具体要求没有(因固定式柜子需加中继)? 部分开关装设分励脱扣器?没有什么具体要求,给其提供脱扣器辅助电源即可吧。
回复
chunhuaxingxing
2014年11月14日 16:27:08
14楼
路过看看了。
回复
dqsjabc
2014年11月14日 19:02:19
15楼
xinye10 发表于 2014-11-14 11:13 1.进线PT加一个次级绕组,输出220V,理论上应该可以用作UPS充电电源;但涉及PT容量及安装问题,进线柜未必装 …你不懂了吧,两期一起做的话总负荷8000kVA,我们这边是需要建专线了,那样的话造价不是更高
回复
dqsjabc
2014年11月14日 20:45:03
16楼
ccc___ 发表于 2014-11-14 11:32 1、两回高压进线柜的PT除了用于备自投外,能不能同时用于UPS充电(进线电源停电后,UPS提供操作电源)?这样 …区管威武,分励脱扣就是用在消防时候强制脱扣的:lol
回复
dqsjabc
2014年11月14日 20:49:15
17楼
红苹果 发表于 2014-11-14 16:19 1、两回高压进线柜的PT除了用于备自投外,能不能同时用于UPS充电(进线电源停电后,UPS提供操作电源)?这 …我们是做成两台变压器低压联络的,这跟两两互为备用还不是一个概念??
回复
lingxuct
2014年11月15日 08:44:06
18楼
dqsjabc 发表于 2014-11-14 20:49 我们是做成两台变压器低压联络的,这跟两两互为备用还不是一个概念??二台变压器低压联络与两两互为备用是有区别的,互为备用备用首先要有联络,但只有联络还不能算互为备用,要做到互为备用,要一台变压器能带二段全部负荷!
回复
dqsjabc
2014年11月15日 09:36:15
19楼
dqsjabc 发表于 2014-11-14 20:49 我们是做成两台变压器低压联络的,这跟两两互为备用还不是一个概念??:lol看来我这数学一直都是体育老师教的
回复
dqsjabc
2014年11月15日 09:39:41
20楼
ccc___ 发表于 2014-11-15 08:44 二台变压器低压联络与两两互为备用是有区别的,互为备用备用首先要有联络,但只有联络还不能算互为备用, …嗯,知道了,区管解析很透彻,爱死这个论坛了:lol
回复
电气交流
2014年11月16日 20:07:54
21楼
没有必要从PT柜取操作电源,选一个65AH的直流电源足够了,可以单柜;
至于两台变压器联络还是有意义的,如果变压器故障或者给该变压器馈电的高压柜有故障,
当然还有其他故障,不一一举例,或者正常的维护等。
运行方式灵活多变,至于是否互为备用,业主愿意投资,有没有违背规范,当然要服从业主;
至于分励,就不要浪费时间来讨论了。
回复
ge6666
2014年11月16日 20:40:46
22楼
新手路过学习
回复

相关推荐