本帖最后由 版专攻 于 2014-11-12 17:18 编辑 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014上说: 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段.阀门的布置应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根,当竖管超过4跟,可关闭不相临的两根竖管. 那么在我们平常在布置消防管网时应该怎么添阀门呢? 有什么诀窍没有? 比如在三叉处添两个?隔几跟竖管加个阀门?
本帖最后由 版专攻 于 2014-11-12 17:18 编辑
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014上说: 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段.阀门的布置应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根,当竖管超过4跟,可关闭不相临的两根竖管. 那么在我们平常在布置消防管网时应该怎么添阀门呢? 有什么诀窍没有? 比如在三叉处添两个?隔几跟竖管加个阀门?
12楼
版专攻 发表于 2014-11-11 17:32 N-1阀门设置原则找出处了:还是你解释的详细些,我的回答还是粗糙了许多,向你学习
回复
13楼
9楼实习版主看书真认真,值得学习,32个赞!
回复
14楼
实习版主回帖是正解。
回复
15楼
版专攻 发表于 2014-11-11 17:32 N-1阀门设置原则找出处了:请问N-1的阀门设置原则是哪本手册上的,找了第2版第2册(红皮书)和第2版上册(白皮)都没有,请高手指教
回复
16楼
学习了
回复
17楼
没明白:(:(
回复
18楼
刚找到的,
回复
19楼
n-1太浪费阀门了,看九楼的回复,只要不关闭超过2跟即可。。。
回复
20楼
ccliluo 发表于 2014-11-13 15:34 刚找到的,这个是什么资料上的,好像在哪里也见过?
回复
21楼
长弓 发表于 2014-11-13 08:42 请问N-1的阀门设置原则是哪本手册上的,找了第2版第2册(红皮书)和第2版上册(白皮)都没有,请高手指教高层建筑给水排水设计手册
回复