本帖最后由 版专攻 于 2014-11-12 17:18 编辑 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014上说: 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段.阀门的布置应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根,当竖管超过4跟,可关闭不相临的两根竖管. 那么在我们平常在布置消防管网时应该怎么添阀门呢? 有什么诀窍没有? 比如在三叉处添两个?隔几跟竖管加个阀门?
本帖最后由 版专攻 于 2014-11-12 17:18 编辑
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014上说: 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段.阀门的布置应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根,当竖管超过4跟,可关闭不相临的两根竖管. 那么在我们平常在布置消防管网时应该怎么添阀门呢? 有什么诀窍没有? 比如在三叉处添两个?隔几跟竖管加个阀门?
22楼
9楼的朋友回答的很详细,赞一个
回复
23楼
版专攻 发表于 2014-11-11 17:32 N-1阀门设置原则找出处了:辛苦你了 找了这么多关于阀门的知识点在一起给我们比对着看
回复
24楼
以前我在车库的环状管网上布置阀门 都是每隔五个消火栓设置一个阀门 但前几天刚出一个施工图这样做被审图提了我环网上阀门不够 细读一下新消规 还真是要每两个消火栓之间都设置阀门才能满足效果设置阀门那一条。新消规已经看不到室内环网检修停用的消火栓不超过五个之说了 但还能看到室外消火栓的阀门设置满足检修停用的消火栓不超过5个
回复
25楼
回复
26楼
强大,N就是三通、四通出吧!
回复
27楼
分析的很好!!!!
回复
28楼
geipaishuigao 发表于 2014-11-14 00:06 以前我在车库的环状管网上布置阀门 都是每隔五个消火栓设置一个阀门 但前几天刚出一个施工图这样做被审 …没看懂,你说的每俩消火栓设置一个阀门,是满足哪一条要求?
回复
29楼
我一般的设置方法是:每根立管的上下都设置阀门,然后就是环网上每隔5根立管设置分段阀门。
回复
30楼
9楼太强大了,学习,值得思考自己的学习方法了
回复
31楼
很好的帖子,学习了!
回复