这条电缆怎么啦,好象没运行多久。。。。。。。
zhili051
zhili051 Lv.13
2014年11月11日 16:35:49
只看楼主

连续几天下雨,使线路跳闸,巡线路查看,除有一个中间电缆头外未发现什么问题,通知值班人员再次合闸,再次跳开,查看设备没发现问题,中决定切断中间电缆头,重新在做,经抢修已将线路再次恢复送电现下图经刨解原中间电缆头的过程

连续几天下雨,使线路跳闸,巡线路查看,除有一个中间电缆头外未发现什么问题,通知值班人员再次合闸,再次跳开,查看设备没发现问题,中决定切断中间电缆头,重新在做,经抢修已将线路再次恢复送电
现下图经刨解原中间电缆头的过程



YP20141104101341035.jpeg


YP20141104101348715.jpeg


YP20141104101356795.jpeg


YP20141104101421978.jpeg


YP20141104101436955.jpeg


YP20141104101532250.jpeg


YP20141104101758771.jpeg


YP20141104101846722.jpeg


YP20141104102247428.jpeg


YP20141104102819234.jpeg


YP20141104103611465.jpeg


YP20141104103625385(1).jpeg

免费打赏
逸風
2014年11月13日 14:24:14
12楼
在看图。。。。
回复
peopleynzdl
2014年11月13日 16:49:45
13楼
来学习的,看不出有明显的问题呀!

回复
bc04102
2014年11月13日 17:37:36
14楼
本帖最后由 bc04102 于 2014-11-13 17:40 编辑

酒精棉没处理干净,确有爬电放电迹象,放炮就难免了,建议用冷缩的(冷缩制作工序简单,不像热缩容易留有火焰燃烧碳粒),填充料加量,半导体层距离再放大20-30mm,各导线和最后做防水处理,做好中间头标示方便重点巡检
回复
爱芳的日子
2014年11月13日 19:35:43
15楼
击穿造成短路??????
回复
beida_energy
2014年11月13日 19:55:30
16楼
一般电缆线路很忌讳中间接头啊!就是因为处理不好就要出问题。
回复
wang171468177
2014年11月13日 21:47:36
17楼
施工质量有问题,不注意细节。端头、中间头做不好寿命就会很短暂,有时会出大问题的。