连续几天下雨,使线路跳闸,巡线路查看,除有一个中间电缆头外未发现什么问题,通知值班人员再次合闸,再次跳开,查看设备没发现问题,中决定切断中间电缆头,重新在做,经抢修已将线路再次恢复送电现下图经刨解原中间电缆头的过程
连续几天下雨,使线路跳闸,巡线路查看,除有一个中间电缆头外未发现什么问题,通知值班人员再次合闸,再次跳开,查看设备没发现问题,中决定切断中间电缆头,重新在做,经抢修已将线路再次恢复送电
现下图经刨解原中间电缆头的过程
12楼
在看图。。。。
回复
13楼
来学习的,看不出有明显的问题呀!
回复
14楼
本帖最后由 bc04102 于 2014-11-13 17:40 编辑
酒精棉没处理干净,确有爬电放电迹象,放炮就难免了,建议用冷缩的(冷缩制作工序简单,不像热缩容易留有火焰燃烧碳粒),填充料加量,半导体层距离再放大20-30mm,各导线和最后做防水处理,做好中间头标示方便重点巡检
回复
15楼
击穿造成短路??????
回复
16楼
一般电缆线路很忌讳中间接头啊!就是因为处理不好就要出问题。
回复
17楼
施工质量有问题,不注意细节。端头、中间头做不好寿命就会很短暂,有时会出大问题的。
回复
18楼
不应该有接头。而且接头也没做好。
回复
19楼
低压电工,学习了!不看不知道,一看吓一跳!
回复
20楼
进来学习了
回复
21楼
路过,学习了:handshake
回复