连续几天下雨,使线路跳闸,巡线路查看,除有一个中间电缆头外未发现什么问题,通知值班人员再次合闸,再次跳开,查看设备没发现问题,中决定切断中间电缆头,重新在做,经抢修已将线路再次恢复送电现下图经刨解原中间电缆头的过程
连续几天下雨,使线路跳闸,巡线路查看,除有一个中间电缆头外未发现什么问题,通知值班人员再次合闸,再次跳开,查看设备没发现问题,中决定切断中间电缆头,重新在做,经抢修已将线路再次恢复送电
现下图经刨解原中间电缆头的过程
22楼
感谢楼主共享资料,谢谢。
回复
23楼
都烧成这样了,还能送电?
回复
24楼
原做的接头防水没有做好 进了点水 高压打出来了
回复
25楼
照片看不太清楚有些细节
回复
26楼
路过,学习了。
回复
27楼
接头没有压好,造成发热绝缘损坏,另接头没有错开
回复
28楼
电缆接头位置应该错开,电缆之间间距不小于0.25m。
回复
29楼
riberey 发表于 2014-11-11 16:41 不知楼主用在什么环境。根据GB50058-2014在爆炸危险1区中严禁有中间接头哦,2区中不已经有中间接头哦。你 …嘻嘻 你是怎么看出他在1区 2区的
回复
30楼