各位达人,我家的地热是第二年供暖,第一年由于未装修因此没有太多关注,我市今年10月15日供暖以来,我家的地热发现有不少问题,其中大部分问题都已经解决了,但有一个顽固性问题始终没有解决,找了开发商和物业,相关人员也拿不出解决办法,现将情况详细说一下,请各位帮帮忙!症状:分水器水声持续响,进水杠几个小时就能从排气阀中排出不少气体。一段时间不防水就会轻微气堵。已做的工作:1、我家是一栋18层的高层的第11层,目前1-6层为低区,7-12层为中区。中区进水压力5.5,回水压力5.3 7-10层没有我家这种现象,但11层、12层都有这种情况,我家是11层中第一个从进水主杠进水的住户,邻居1102家也有气,但从声音上听没有我的大,12楼的住户也有气,比11楼少。
各位达人,我家的地热是第二年供暖,第一年由于未装修因此没有太多关注,我市今年10月15日供暖以来,我家的地热发现有不少问题,其中大部分问题都已经解决了,但有一个顽固性问题始终没有解决,找了开发商和物业,相关人员也拿不出解决办法,现将情况详细说一下,请各位帮帮忙!
症状:分水器水声持续响,进水杠几个小时就能从排气阀中排出不少气体。一段时间不防水就会轻微气堵。
已做的工作:
1、我家是一栋18层的高层的第11层,目前1-6层为低区,7-12层为中区。中区进水压力5.5,回水压力5.3 7-10层没有我家这种现象,但11层、12层都有这种情况,我家是11层中第一个从进水主杠进水的住户,邻居1102家也有气,但从声音上听没有我的大,12楼的住户也有气,比11楼少。
2、主杠排风在12楼,间歇排气。
3、家里在分水器回水杠一侧安了水龙头,方便放水,放水时各个回路都是先出深褐色的脏凉水,然后是大段的气栓,气栓过后干净的热水就能进来。但干净的水中总有间歇的气泡,长时间放也是如此。一旦停止放水,分水器中水声立刻就出现。一段时间不放水就会气堵。
4、开发商今日曾经将地下中区主杠的进水阀门关闭2个小时,回水阀门不关。希望沉一下气体,开进水阀门的一瞬间将气体顶到12楼排风,但未有效果。
开发商相关人员已然没有更好地办法了,请各位高人替我指点一下,以便我和他们再进行协调。谢谢各位!在线等,明天降温九度,着急啊!
12楼
刚才回复位置错了,应该是把12楼的排气阀常开一段时间
回复
13楼
不行在泵房装自动除气装置,(不是自动排气阀好象叫吸气机吧)
回复
14楼
建议在系统中(包括机房、每个系统的最高点、或每层的供水干管上)增加微泡排气(除污)装置,自动排除气体。产品见上海翱途流体科技有限公司样本。
回复
15楼
wu.ye 发表于 2014-11-13 07:59 不行在泵房装自动除气装置,(不是自动排气阀好象叫吸气机吧)今天又到换热站,施工方排了下主管道的气,我们中区没有气啊!
回复
16楼
wu.ye 发表于 2014-11-13 07:57 刚才回复位置错了,应该是把12楼的排气阀常开一段时间12楼那个是自动跑风,不跑气。而且12楼的住户家里说没有气。11楼我家和我家邻居就有气。
回复
17楼
hardlaw 发表于 2014-11-13 13:07 今天又到换热站,施工方排了下主管道的气,我们中区没有气啊!不是没有气是排不出来
回复
18楼
先在你家一直排气吧,放一两天也行。
回复
19楼
看不到现场情况只能凡凡的说,可能说不到点上去,只能给你这样的建议
回复
20楼
不好意思,不懂没法帮你
回复
21楼
本帖最后由 hjh512 于 2014-11-14 22:38 编辑
要是供热一周最多半个月,这个情况还很严重,那么就难了
一般是系统失水严重,无法正常保压,系统缺水后导致一定高度,尤其是系统的靠上面的区域,倒空后进入空气,然后再由热源补水时压缩,反反复复。。。无法彻底排除。
靠排气阀,脱气机、涡旋汽水分离等等正常手段,较难解决
在他们系统彻底改造和那些不明跑水点没找到之前,没有太好的办法,你先勤着点放吧。。。。。。