pkpm角柱按双偏压计算,但有时候施工图出了之后,甚至是施工之后,有一些小的调整,导致角柱配筋变化较大。比如原始计算为两边分别为10和19,经过调整后重新计算,角柱配筋可能为15和15,看构件信息内力,变化很小,但柱配筋两个方向却变化很大。比如原先配筋,角筋为25,10一边中部筋为1*20,19一边中部筋为2*25在柱施工图中,按双偏压复核,可以满足,但是按配筋面积校核,却提示原先10变15的一边配筋不足(总配筋面积满足)。
pkpm角柱按双偏压计算,但有时候施工图出了之后,甚至是施工之后,有一些小的调整,导致角柱配筋变化较大。
比如原始计算为两边分别为10和19,经过调整后重新计算,角柱配筋可能为15和15,看构件信息内力,变化很小,但柱配筋两个方向
却变化很大。
比如原先配筋,角筋为25,10一边中部筋为1*20,19一边中部筋为2*25
在柱施工图中,按双偏压复核,可以满足,但是按配筋面积校核,却提示原先10变15的一边配筋不足(总配筋面积满足)。
大家认为这样的情况,算是满足计算要求吗?是否双偏压配筋验算满足要求,就可以不用考虑配筋简图中的单边配筋量了?
12楼
谢谢 希望共同进步!
回复
13楼
谢谢 希望共同进步!
回复
14楼
学习了。。。。
回复
15楼
tjliangshi 发表于 2014-11-17 08:13 那不对啊,PKPK配筋肯定是先根据计算面积配两个方向的钢筋,然后再验算双偏压,双偏压不满足于的话要加大 …pkpm的配筋简图只是他设定的计算方法求出的解,是N种解中其中一种,不管是哪种解,内力是不变的,所以,如果用另一种配筋方案的话,只要满足双偏压复核计算(满足相应对外力的抗力)就可以了,不一定要加大。我说的意思你还是没明白,在结构稍有调整的情况下角柱双偏压配筋简图,前后可能给的值是10/19和15/15(甚至有可能变成19/10,两个方向配筋完全换了一个方向),但是柱内力前后变化很小,按理说配筋简图是不会有这么大的变化的,那么就是双偏压求解过程中不同解的问题了。那么是否只要我的实配钢筋,能通过双偏压验算,就可以认为配筋满足要求呢?为什么一定要满足单边配筋呢,这个单边配筋只是多解的一个解,换一个解,这个配筋值可能很小的(按双偏压计算的话)。还有,为什么一定要满足单偏压的计算结果呢?这个结果除非手工提取内力并计算,在satwe里面,作为角柱是给不出来的(给的都是双偏压的计算结果),所以应该不存在单偏压的结果一说。
回复
16楼
涨知识了
回复
17楼
jianzhuxiehui 发表于 2014-11-17 12:46 pkpm的配筋简图只是他设定的计算方法求出的解,是N种解中其中一种,不管是哪种解,内力是不变的,所以,如 …我明白你的意思,这要看在SATWE参数“设计信息”中,“柱配筋计算原则”是怎么选择的,如果选“单偏压计算”,那就是按我说的,因为我一直都是选单偏压计算,所以我肯定是要两边配筋都得满足;如果你选“双偏压计算”,那就是照你说的
回复
18楼
tjliangshi 发表于 2014-11-17 14:39 我明白你的意思,这要看在SATWE参数“设计信息”中,“柱配筋计算原则”是怎么选择的,如果选“单偏压计 …我说的是角柱,点了角柱,系统是按双偏压计算的,如果是非角柱,当然应该满足各边的配筋量了
回复