求助一个高压进线柜的问题
qq_1415841281478
2014年11月14日 08:58:14
只看楼主

公司配电房高压进线柜出线侧连接变压器,变压器出线分到每个支路,在高压进线柜上只有一个高压进线负荷闸刀,闸刀有个电磁锁将闸刀锁住,进线柜柜门也有个电磁锁锁住柜门。因为某些原因需要拉开高压进线闸刀,我把变压器出线之后的负荷断开,闸刀电磁锁显示闭锁,这时候要如何把电磁锁变成开锁?是要用钥匙强制打开还是进线柜闸刀本来就不允许公司人员去拉开的?

公司配电房高压进线柜出线侧连接变压器,变压器出线分到每个支路,在高压进线柜上只有一个高压进线负荷闸刀,闸刀有个电磁锁将闸刀锁住,进线柜柜门也有个电磁锁锁住柜门。因为某些原因需要拉开高压进线闸刀,我把变压器出线之后的负荷断开,闸刀电磁锁显示闭锁,这时候要如何把电磁锁变成开锁?是要用钥匙强制打开还是进线柜闸刀本来就不允许公司人员去拉开的?
免费打赏
zhili051
2014年11月14日 09:07:15
2楼
你想进入高压进线柜必须将高压断路器断开,再拉开高压进线负荷开关刀闸,才能进入, 小心进线侧进线此中带点
回复
qq_1415841281478
2014年11月14日 09:14:30
3楼
zhili051 发表于 2014-11-14 09:07 你想进入高压进线柜必须将高压断路器断开,再拉开高压进线负荷开关刀闸,才能进入,小心进线侧进线此中带点但是在高压柜到变压器柜之间没有找到高压断路器啊
回复
zhili051
2014年11月15日 13:06:16
4楼
你明明写着“公司配电房进线柜”

‘因为某些原因需要拉开高压进线闸刀,我把变压器出线之后的负荷断开,闸刀电磁锁显示闭锁,这时候要如何把电磁锁变成开锁?是要用钥匙强制打开还是进线柜闸刀本来就不允许公司人员去拉开的?“
先断开低压,后断开高压,将你说的高压进线负荷闸刀断开,高压进线负荷闸刀
回复
liyongjing12
2014年11月15日 15:18:41
5楼
闭锁也是为了安全考虑!
回复
lingxuct
2014年11月15日 16:18:11
6楼
“把变压器出线之后的负荷断开,闸刀电磁锁显示闭锁”,在变压器出线负荷拉开前,电磁锁显示什么?

如果在负荷拄开前显示“联锁”,拉开后显示“闭锁”,说明拉开负荷后就可以拉负荷开关了。
回复

相关推荐