关于梁锚固的问题
龙麒
龙麒 Lv.9
2014年11月14日 15:43:28
只看楼主

一直都有个问题,梁平面外搭接在建立墙上,有时候配筋比较大,虽然模型里面点铰考虑了,但200厚的墙,对14的钢筋也做不到0.4lae的直锚要求,不知道各位大神对于这个问题都怎么考虑的。以前做项目多,赶得急,没有多少时间好好考虑,现在静下心来看看,还是有不少问题。

一直都有个问题,梁平面外搭接在建立墙上,有时候配筋比较大,虽然模型里面点铰考虑了,但200厚的墙,对14的钢筋也做不到0.4lae的直锚要求,不知道各位大神对于这个问题都怎么考虑的。以前做项目多,赶得急,没有多少时间好好考虑,现在静下心来看看,还是有不少问题。
免费打赏
结构生活
2014年11月19日 08:22:52
22楼
建议用直径小点的钢筋,不行配两排吧
回复
dz_l
2014年11月19日 14:13:51
23楼
这个没啥办法,尽量避免,图审不提就睁一只眼闭一只眼了
回复
cadway
2014年11月25日 22:09:36
24楼
住宅里200厚的墙平面外搭接次梁,一般情况下是小跨度的梁。支座钢筋需满足0.35lab要求,14mm直径的钢筋刚好满足这个要求,200mm宽的次梁单排最多可以配3根到4根直径14mm的钢筋,对于铰接的情况应该是足够的。
回复
maxitweber
2014年11月26日 11:10:56
25楼
正确的做法是,在方案阶段就对建筑强硬点,该争取的权益毫不退让。墙柱都提资了,各专业施工图都做得热火朝天了,你才发现不够,那就没啥好说的了。
回复
henbudong123
2014年11月26日 11:28:37
26楼
平面外的梁搭在剪力墙上均要满足总长度满足Lae,直锚长度大于0.4LabE+15d的要求。
如果墙面另一侧有楼板的话就伸入板内满足Lae。或者就挑板锚固或是梁头锚固满足0.4LabE+15d的要求。
回复
realjhyfans
2014年11月26日 21:47:49
27楼
主要是梁铰接的锚固长度不够
回复
hezicai1986
2014年11月27日 23:40:14
28楼
我觉得在剪力墙两侧都有楼板的情况下,为满足0.4Lae,可以锚入到隔壁块楼板内,只有一侧有板的情况就不知道怎么解决了,有些审图会提,有些又不提.......
回复
龙麒
2014年11月28日 09:18:47
29楼
maxitweber 发表于 2014-11-26 11:10 正确的做法是,在方案阶段就对建筑强硬点,该争取的权益毫不退让。墙柱都提资了,各专业施工图都做得热火朝 …我们还对建筑强硬,哎,我们公司的结构没地位啊
回复
lfshuo320
2014年11月28日 10:54:39
30楼
abunited 发表于 2014-11-17 09:18 点胶后,应该用0.35lab就够了吧 ,14的钢筋一般情况下刚好请问,此规定出自哪个规范,求出处
回复
李慧
2014年11月28日 12:27:45
31楼
可以按规范加壁柱,可以按高规第78页 图7.1.6处理
回复

相关推荐

APP内打开