如题,地下室的外墙,一个穿墙眼同时穿过十几根电缆线 ,请问该如何封堵才能确保回填后不漏水如果是一根电缆线,我用的是沥青麻丝的做法,效果很好。但同时有多根电缆线,封堵的效果就不好保证了,各位大侠给支个招,先谢谢了
如题,地下室的外墙,一个穿墙眼同时穿过十几根电缆线 ,请问该如何封堵才能确保回填后不漏水
如果是一根电缆线,我用的是沥青麻丝的做法,效果很好。但同时有多根电缆线,封堵的效果就不好保证了,各位大侠给支个招,先谢谢了
2楼
在群管穿墙处预留孔洞,洞口四周预埋角钢固定在混凝土中,封口钢板焊在角钢上,要四周满焊严密,然后将群管逐根穿过两端封口钢板上的预留孔,再将每管与封口沿管周焊接严密(焊接时宜用对称方法或间隔时间施焊,以防封口钢板变形),从封口钢板上的灌注孔向孔洞内灌注沥青玛王帝脂,灌满后将预留的沥青灌注孔焊接封严。
如果要所有电缆线一捆穿过去,肯定没办法堵漏
回复
3楼
电缆要做套管,每根电缆一根套管,然后按照标准做法进行封堵
回复
4楼
你可以网上搜索一下这个词条 "荷兰BEELE公司RISWAT地下室多电缆穿墙防水密封系统" 看起来不错。
回复
5楼
如果是多根电缆管道封堵防水,现在越来越多地方使用WQBZ充气式电缆管道密封气囊。搜索 株洲完全科技,顺便上图,看看是不是你需要的东西。
回复
6楼
小歪很忙 发表于 2017-3-9 09:14 如果是多根电缆管道封堵防水,现在越来越多地方使用WQBZ充气式电缆管道密封气囊。搜索 株洲完全科技,顺便 …这个单根,双根,多根,空管都能用
回复
7楼
新手一枚,路过学习。
回复
8楼
免费制定防水方案 :call: 1 3 7 8 6 3 3 5 2 2 2
回复
9楼
顺便学习一下的路过
回复
10楼
请问下有4根DN150的钢管穿墙,墙孔怎么留啊???这里面应该有专业人士吧。。
回复
11楼
我这边有30根SC的管,都纠结怎么来防水。