直埋热水管道还需要设补偿器和固定支架吗?
shimiao74
shimiao74 Lv.3
2014年11月14日 19:56:36
来自于采暖供热
只看楼主

规范 城镇供热管网设计规范8.4.8和技术措施2009第47页明确要求说:“直埋热水管道宜采用 无补偿的敷设方式‘。可是我 查了一下别人出的图纸基本都是补偿器和固定支架,到底应该考虑室外直埋热水管网的补偿呢?

规范 城镇供热管网设计规范8.4.8和技术措施2009第47页明确要求说:“直埋热水管道宜采用 无补偿的敷设方式‘。可是我 查了一下别人出的图纸基本都是补偿器和固定支架,到底应该考虑室外直埋热水管网的补偿呢?
免费打赏
青岛李宗荣
2014年11月16日 18:45:06
2楼
目前很多地方直埋热水管道都使用无补偿的敷设方式,补偿量靠弯头来补偿,运行可靠,避免补偿器泄露引起维修的麻烦。
回复
shimiao74
2014年11月16日 20:51:33
3楼
风往北吹 发表于 2014-11-16 18:45 目前很多地方直埋热水管道都使用无补偿的敷设方式,补偿量靠弯头来补偿,运行可靠,避免补偿器泄露引起维修 …请问无补偿的敷设方式,还需要固定支架吗?
回复
wu.ye
2014年11月17日 08:25:51
4楼
无补偿直埋目前还没有完整统一的规范,所以有些设计人员为保险还是用固定墩和补偿器。
回复
zhongwenxunshen
2014年11月17日 10:49:21
5楼
无补偿直埋不是说一个固定支架和补偿器都没有,只是直管段和可利用的弯头补偿用自然补偿。像三通等需要限制位移的地方如果计算的位移量偏大,还是需要加固定支架和补偿器的
回复
shimiao74
2014年11月17日 19:53:07
6楼
shimiao74 发表于 2014-11-16 20:51 请问无补偿的敷设方式,还需要固定支架吗?十分感谢十分感谢
回复
shimiao74
2014年11月17日 19:53:26
7楼
zhongwenxunshen 发表于 2014-11-17 10:49 无补偿直埋不是说一个固定支架和补偿器都没有,只是直管段和可利用的弯头补偿用自然补偿。像三通等需要限制 …十分感谢十分感谢十分感谢
回复
wangxueleiyy
2014年11月18日 09:13:11
8楼
学习了一些
回复
勇者无疆
2014年11月18日 14:37:33
9楼
赶紧装吧,没啥坏处。看规范把你的带沟里去了
回复
wltzhch007
2014年11月30日 17:26:18
10楼
无补偿直埋不是说一个固定支架和补偿器都没有,只是直管段和可利用的弯头补偿用自然补偿。像三通等需要限制位移的地方如果计算的位移量偏大,还是需要加固定支架和补偿器的
回复
夜沉醉
2014年12月01日 10:44:05
11楼
我理解的是,低温的不装补偿器,但固定墩在分支等限制位移处需要设置。高温的供水必须设补偿器