论证 断路器与电缆的匹配关系调解
彭大善人
2014年11月15日 19:22:36
只看楼主

本帖最后由 彭大善人 于 2014-11-15 20:17 编辑 大家在设计回路保护时,都是算的计算电流在进行选型(包括我),但是,今天做室外的时候遇到一个问题,计算电流很小,16A断路器即可,电缆选择2.5,由于核算电压降后,为了保持压降在5%的限定,电缆变为4,此时,断路器如何选择,是16A还是25A。断路器与电缆是否还需要进行匹配。请大家各抒己见,解我心中疑惑。( 我赞成与电缆匹配,虽然造价增加,但是安全性更高。甲方是政府,有钱 就是这么任性)

本帖最后由 彭大善人 于 2014-11-15 20:17 编辑

大家在设计回路保护时,都是算的计算电流在进行选型(包括我),但是,今天做室外的时候遇到一个问题,计算电流很小,16A断路器即可,电缆选择2.5,由于核算电压降后,为了保持压降在5%的限定,电缆变为4,此时,断路器如何选择,是16A还是25A。断路器与电缆是否还需要进行匹配。请大家各抒己见,解我心中疑惑。( 我赞成与电缆匹配,虽然造价增加,但是安全性更高。甲方是政府,有钱 就是这么任性)
免费打赏
彭大善人
2014年11月15日 19:25:48
2楼
:( 发现自己问题狂魔了 最近做个景观好多问题啊
回复
leedongcheng
2014年11月15日 20:18:27
3楼
由于你的线路较长,如果采用普通热磁脱口的断路器,在负载电流允许的情况下,断路器脱扣器额定电流应该尽可能选小一些。
回复
老灰兔子
2014年11月15日 21:51:03
4楼
断路器的额定电流不变。因为你的计算电流不变,线径选大了,并不影响断路器对线路的保护。
回复
彭大善人
2014年11月16日 00:44:34
5楼
老灰兔子 发表于 2014-11-15 21:51 断路器的额定电流不变。因为你的计算电流不变,线径选大了,并不影响断路器对线路的保护。如果做到匹配 把断路器相应增大,有什么影响么。我有强迫症:'(
回复
彭大善人
2014年11月16日 00:49:04
6楼
老灰兔子 发表于 2014-11-15 21:51 断路器的额定电流不变。因为你的计算电流不变,线径选大了,并不影响断路器对线路的保护。如果做到匹配 把断路器相应增大,有什么影响么。我有强迫症:'(
回复
云飘飘
2014年11月16日 07:54:35
7楼
主要考虑载流量、电压降、灵敏度。
回复
beida_energy
2014年11月16日 10:13:29
8楼
本帖最后由 beida_energy 于 2014-11-16 10:42 编辑

如果你是土豪,导线越大越好。
但是保护元件就不行了,要跟设备匹配。
否则是保护不了滴!
回复
qq_1406894668093
2014年11月16日 14:43:11
9楼
断路器不就是保护用的吗,假设不匹配的情况下你的电缆都烧坏了断路器都还没动作,那你用这个断路器还有什么意义呢。
回复
leedongcheng
2014年11月16日 15:10:17
10楼
你说的情况,如果你用的是漏电保护开关,可以按你说的匹配;如果不是,不能随便加大开关规格。
回复
老灰兔子
2014年11月16日 20:44:20
11楼
彭大善人 发表于 2014-11-16 00:44 如果做到匹配 把断路器相应增大,有什么影响么。我有强迫症没有影响,你钱多再加大些也没问题,甚至断路器与线径同时增大10倍也可以。
回复