《消规》学习之——高位消防水箱设置讨论
whjgsls
whjgsls Lv.7
2014年11月17日 11:16:24
只看楼主

本帖最后由 版专攻 于 2014-11-17 16:44 编辑 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014简称“消规”中第6.1.9室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定: 1.高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱; 2.其他建筑应设置高位消防水箱,当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时

本帖最后由 版专攻 于 2014-11-17 16:44 编辑

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014简称“消规”中第
6.1.9室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:
1.高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;
2.其他建筑应设置高位消防水箱,当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵。
3.当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可代替高位消 防水箱。
因新“消规”对消火栓栓口动压提高了不少(0.25MPa,0.35MPa),所以多数建筑物消防系统只能采用临高压系统。按前两条临高压系统均应设高位消防水箱。但第二条后面的话如何理解?何为安全可靠的消防给水形式?
免费打赏
qgy2537634878
2014年11月27日 11:19:04
33楼
规范的意思应该是不排除其他供水安全的措施,只是我也不知道还有其他啥措施
回复
寒冬
2014年11月27日 14:47:15
34楼
超高层,机电专业变得复杂了一些,应该认真地学习一下!
回复
四叶草lyp
2014年11月27日 17:20:48
35楼
来学习的。。。。。。。
回复
lutao1012
2015年01月16日 20:44:14
36楼
迷惑中………………
回复
版专攻
2015年01月17日 10:20:29
37楼
whjgsls 发表于 2014-11-27 08:44 听赵世明讲课,他认为安全可靠的供水方式应经当地消防主管部门认定批准后方可。审查通过算不算认定批准?
回复
版专攻
2015年01月17日 10:28:12
38楼
瓦卡瓦卡 发表于 2014-11-17 14:37 讨论一下2楼的条文,因为论坛里前些日子有人讨论过消防泵的动力问题,跟帖太多,肯定被淹。记得在09年/10年 …什么算一级负荷,在防火规范的术语中没有,但是在《建筑设计防火规范》(新版)的条文说明里面有:5049779
回复
qq_1411367832433
2015年01月17日 11:22:48
39楼
谢谢分享:D
回复
smallsmallsm
2016年04月15日 17:42:01
40楼
我觉得规范的意思还是该上消防水箱的还是上,别给我扯犊子,没用,出现消防上的设计问题,锅还是你要背。那个时候你再问专家什么是安全可靠的给水形式,专家估计也说不知道。
回复
孙学生
2016年04月22日 15:42:44
41楼
消规图示15S909第60页 安全可靠的消防给水形式 1消防泵备用2供水管网成环3设置稳压设施
回复
陈大亮
2016年04月22日 17:21:22
42楼
谢谢分享,学习了
回复

相关推荐