《消规》学习之——高位消防水箱设置讨论
whjgsls
whjgsls Lv.7
2014年11月17日 11:16:24
只看楼主

本帖最后由 版专攻 于 2014-11-17 16:44 编辑 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014简称“消规”中第6.1.9室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定: 1.高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱; 2.其他建筑应设置高位消防水箱,当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时

本帖最后由 版专攻 于 2014-11-17 16:44 编辑

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014简称“消规”中第
6.1.9室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:
1.高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2且层数超过2层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;
2.其他建筑应设置高位消防水箱,当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设稳压泵。
3.当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可代替高位消 防水箱。
因新“消规”对消火栓栓口动压提高了不少(0.25MPa,0.35MPa),所以多数建筑物消防系统只能采用临高压系统。按前两条临高压系统均应设高位消防水箱。但第二条后面的话如何理解?何为安全可靠的消防给水形式?
免费打赏
晓荷
2016年07月14日 15:55:10
43楼
一个四层的教学楼 1000平方,15.6米高,也要设高位水箱吗?

回复
听歌小王子
2016年07月14日 19:43:55
44楼
非常不错的资料,谢谢。
回复
qidey
2017年06月20日 17:06:09
45楼
孙学生 发表于 2016-4-22 15:42 消规图示15S909第60页 安全可靠的消防给水形式 1消防泵备用2供水管网成环3设置稳压设施这是针对建筑物高度超过100m时给出的“安全可靠的消防给水形式”,而不是未超100m的“安全可靠的消防给水形式”。
回复
qidey
2017年06月20日 17:09:04
46楼
晓荷 发表于 2016-7-14 15:55 一个四层的教学楼 1000平方,15.6米高,也要设高位水箱吗?《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)5.2.1 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定: 2 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m3,当一类高层住宅建筑高度超过100m时,不应小于36m3;
回复
qidey
2017年06月20日 17:16:53
47楼
本帖最后由 qidey 于 2017-6-20 17:18 编辑 我怎么了 发表于 2014-11-26 14:12 黄晓家上海讲课的时候说6.1.10算可靠的供水方式,在北京讲课的时候还说如果泵房24小时有人值班也算可靠的供 …同意30#的观点。
回复
tql1
2017年09月07日 17:11:17
48楼
超高层建筑都可靠了,一般建筑会不可靠,简直无语了:Q
回复
qq_1505047688575
2017年09月10日 21:04:08
49楼
学习一下,不过规定改了吧?{:1_105:}
回复
qq_1500436486248
2018年08月14日 20:50:32
51楼
学习了 看大家的讨论学到很多
回复
潇洒whweibo
2019年05月14日 10:55:15
52楼
学习了
回复
liupoquan
2019年05月22日 09:56:14
53楼
路过看看
回复