全站仪坐标放样问题
ming201314
ming201314 Lv.8
2014年11月17日 17:31:24
来自于工程测量
只看楼主

在测站点上后视后视点并且复测后视点的坐标,没有问题。但是在中间引点用坐标测量键得出的坐标,再用这个坐标放样这个点,误差十五公分,呼唤后视与测站点出现相同的情况。请问高手是什么原因呢

在测站点上后视后视点并且复测后视点的坐标,没有问题。但是在中间引点用坐标测量键得出的坐标,再用这个坐标放样这个点,误差十五公分,呼唤后视与测站点出现相同的情况。请问高手是什么原因呢
免费打赏
aouhluo
2014年11月18日 18:25:29
2楼
太好了 非常喜欢 感谢 辛苦了
回复
fjchum
2014年11月20日 11:48:12
3楼
应该是仪器的坐标格网因子设定有问题,正常情况下默认应该是“1”.