关于高压负荷开关与断路器的问题?
只是两袖清风
2014年11月18日 11:37:48
只看楼主

做电力设计的知道变压器在1250kVA以下,高压进线柜用的是负荷开关,而变压器大于1250kVA以上,高压进线用断路器,这个是在很多地方都是这么规定的,我想问的是这么规定又是有什么原因呢?

做电力设计的知道变压器在1250kVA以下,高压进线柜用的是负荷开关,而变压器大于1250kVA以上,高压进线用断路器,这个是在很多地方都是这么规定的,我想问的是这么规定又是有什么原因呢?
免费打赏
掌中兲坣
2014年11月18日 11:42:40
2楼
不是规定800kVA以下的用负荷开关,800以上的用断路器么?
回复
只是两袖清风
2014年11月18日 11:45:24
3楼
掌中兲坣 发表于 2014-11-18 11:42 不是规定800kVA以下的用负荷开关,800以上的用断路器么?地方规定不一样,这个不是重点,重点是计算电流很低,而高压开关的要求却不一样,为什么要这样子要求?
回复
tdm0118
2014年11月18日 12:06:43
4楼
有规定说明:当采用负荷开关-熔断器组合电器时,干式变压器单台容量不大于1250,油变单台容量不大于630kV。这是否与负荷开关-熔断器组合电器的转移电流有关呢?
回复
beida_energy
2014年11月18日 12:16:52
5楼
这主要是保护方式的需要吧?
容量越大,其系统就越大,事故的时候影响面就越大,那么用负荷开关加熔断器的话,不能保证迅速回复供电。
而断路器则可以重复使用,迅速回复供电,而且可以很方便和迅速地更改整定值。
所以,小系统的话,为了简化设计和降低成本,可以选择负荷开关接熔断器的方式。
回复
hanzhg54
2014年11月18日 12:38:56
6楼
负荷开关和断路器可以实施的保护措施不一样,保护的灵敏程度也不一样,而变压器越大,其后面的系统也越大或者越重要。
回复
掌中兲坣
2014年11月18日 14:51:07
7楼
只是两袖清风 发表于 2014-11-18 11:45 地方规定不一样,这个不是重点,重点是计算电流很低,而高压开关的要求却不一样,为什么要这样子要求?我觉得就看是不是重要的负荷,还有就是投资了!比如,相同容量的变压器,在工厂里,开关柜就用断路器,在小区里,开关柜就用负荷开关。我觉得最大一部分的因素还是成本问题!在不影响安全使用的情况下,投资越小越好了!
回复

相关推荐