提问一,参考相关资料,资料显示,不能采用K80等普通型喷头的配管方式,因为快速流量喷头(以K200为例)的水流量更大,通过自喷规范9.1.1 水力计算公式 Q=200×√10*P(5.0.6或厂家资料,取值为0.35MP即ESFR喷头的工作压力)计算喷头流量为6.236L/S再通过Q=V*S=VπRR计算管径当采用DN50管径时,近似0.05m,V=3.178m/s当采用DN25的管径,V=12.71m/s
提问一,参考相关资料,资料显示,不能采用K80等普通型喷头的配管方式,因为快速流量喷头(以K200为例)的水流量更大,通过自喷规范9.1.1 水力计算公式
Q=200×√10*P(5.0.6或厂家资料,取值为0.35MP即ESFR喷头的工作压力)
计算喷头流量为6.236L/S
再通过Q=V*S=VπRR计算管径
当采用DN50管径时,近似0.05m,V=3.178m/s
当采用DN25的管径,V=12.71m/s
当采用DN40,时V=4.965m/s
通过数据对比,采用DN50、DN40的管径也是可以的。满足规范小于5m/s的规范要求,建议采用DN50作为支管。
2、保护面积及作用面积
规范要求同时作用喷头数为12只,单个作用面积约9.3m2,那么总的作用面积应该为111平方米,那么如设计的是仓库I及,
按规范的要求应该为200平方米的作用面积,不能满足。??和解?
3、若采用3×3m的计算作用面积,那么喷头12个可以分为4×3来计算最不利处的作用面积,按支管为4个喷头计算,则4个喷头的流量为约25L/S,同理计算管径DN100,V=3.185M/s,,当为DN80,V=4.97m/s,所以采用DN100的支管,符合设计流速要求。
4、若是按以上的要求计算,是否不需要考虑自喷规范的作用面积的规定?
相关资料见附件!~
![5.0.6.png](https://fd.co188.com/group1/M04/B2/C8/rBBhH11JJFWAML00AAEgViQHako145.png)
![9.1.1.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
先赞一个!这个分析和材料的引用很到位,花了不少经历整理吧。请问如果仓库层高只有5m高,即高度不高的情况下,是否采用普通的普通的快速响应喷头即可了。如仓库二级,储物高度3.0~3.5m,喷水强度12L/min·m2,作用面积200m2,最不利喷头按0.1Mpa,支干管适当放大,我按天正框了一下算出来流量大概是60L/s,入口压力大概是0.3Mpa,数值貌似小了很多,就不用上ESFR喷头了吧
回复
13楼
学习喽!谢谢分享
回复
14楼
学习中,先谢谢楼主的资料
回复
15楼
学习喽!谢谢分享
我对配管方案有疑问,喷头个管径的对应关系如何确定?
回复
16楼
正好能用上,谢谢分享~
回复
17楼
静心求索 发表于 2014-11-19 13:44 设置早期抑制快速喷头的建筑物,最大净空是大于9(含)米的,你说的仓库I级是适用于最大净空不超过9米的, …非常感谢楼主的无私奉献。
回复
18楼
labi0011 发表于 2014-11-26 10:57 规范要求,只要12个喷头的流量,不是按面积来的。如果按面积计算,就不用选大流量喷头了。系统的流量应该按 …谢谢楼主分享,好资料
回复
19楼
labi0011 发表于 2014-11-26 10:57 规范要求,只要12个喷头的流量,不是按面积来的。如果按面积计算,就不用选大流量喷头了。系统的流量应该按 …请问,采用早期快速抑制喷头时稳压泵怎么计算?和一般的自喷一样吗?稳压泵流量为1L/s?求大神解答,谢谢~
回复
20楼
请问,采用早期快速抑制喷头时稳压泵怎么计算?和一般的自喷一样吗?稳压泵流量为1L/s?求大神解答,谢谢~
回复
21楼
个人理解 望大家指正啊
1,管径问题,直接用天正可以算的,布置的时候流量指示器后 你可以做成环装给水喷淋,每个支管带4个就是65,因为超过4个会过大(同理K80单支管不宜超过8个喷头)。04s206-72页 这种布置方式。(大家也可以研究下这种喷头的动作设置原理就更好设计啦)
2,早期抑制按同时开启12个算需要的水量, 不再考虑200平,因为仓库轻松超9m,喷头间距3m,200平水量吓人。因为04S206讲了啊 ,作用面积内开启数量12个,意思就是达到作用面积了啊,不一定非要喷水面积达到。
回复