关于ESFR早期抑制快速响应喷头设计的问题!~?!~?
竹雨轩
竹雨轩 Lv.12
2014年11月18日 12:18:59
只看楼主

提问一,参考相关资料,资料显示,不能采用K80等普通型喷头的配管方式,因为快速流量喷头(以K200为例)的水流量更大,通过自喷规范9.1.1 水力计算公式 Q=200×√10*P(5.0.6或厂家资料,取值为0.35MP即ESFR喷头的工作压力)计算喷头流量为6.236L/S再通过Q=V*S=VπRR计算管径当采用DN50管径时,近似0.05m,V=3.178m/s当采用DN25的管径,V=12.71m/s

提问一,参考相关资料,资料显示,不能采用K80等普通型喷头的配管方式,因为快速流量喷头(以K200为例)的水流量更大,通过自喷规范9.1.1 水力计算公式


Q=200×√10*P(5.0.6或厂家资料,取值为0.35MP即ESFR喷头的工作压力)

计算喷头流量为6.236L/S

再通过Q=V*S=VπRR计算管径

当采用DN50管径时,近似0.05m,V=3.178m/s

当采用DN25的管径,V=12.71m/s

当采用DN40,时V=4.965m/s

通过数据对比,采用DN50、DN40的管径也是可以的。满足规范小于5m/s的规范要求,建议采用DN50作为支管。

2、保护面积及作用面积

规范要求同时作用喷头数为12只,单个作用面积约9.3m2,那么总的作用面积应该为111平方米,那么如设计的是仓库I及,


按规范的要求应该为200平方米的作用面积,不能满足。??和解?

3、若采用3×3m的计算作用面积,那么喷头12个可以分为4×3来计算最不利处的作用面积,按支管为4个喷头计算,则4个喷头的流量为约25L/S,同理计算管径DN100,V=3.185M/s,,当为DN80,V=4.97m/s,所以采用DN100的支管,符合设计流速要求。

4、若是按以上的要求计算,是否不需要考虑自喷规范的作用面积的规定?

相关资料见附件!~



5.0.6.png


9.1.1.png

5a36ea2a92f0d2eca301.pdf
1.1 MB
立即下载
b371583c166a2223bec7.pdf
2.0 MB
立即下载
3b3a93ce305e68acc268.pdf
416 KB
立即下载