本帖最后由 mylond 于 2014-11-19 11:29 编辑 翼墙长度小于翼墙厚度 的3倍按无翼墙来查表7.2.15,lc(暗柱)=0.15hw;那么剪力墙阴影部分的长度是按暗柱的405来取还是按翼墙的500来取? 剪力墙施工图时阴影区和非阴影区要不要严格区分, 有非阴影区但是全部按阴影区来绘图是否可行, 区分和不区分阴影区的钢筋用量区别大不大, 哪位有研究的帮忙解答下,谢了
本帖最后由 mylond 于 2014-11-19 11:29 编辑
翼墙长度小于翼墙厚度 的3倍按无翼墙来查表7.2.15,lc(暗柱)=0.15hw;那么剪力墙阴影部分的长度是按暗柱的405来取还是按翼墙的500来取?
剪力墙施工图时阴影区和非阴影区要不要严格区分,
有非阴影区但是全部按阴影区来绘图是否可行,
区分和不区分阴影区的钢筋用量区别大不大,
哪位有研究的帮忙解答下,谢了
2楼
我们一般取500,取最不利的
回复
3楼
个人建议按翼墙
回复
4楼
按规范的意思是可以取405的 ,防止审图理解的不一样 还是取500吧~
回复
5楼
学习。。。。
回复
6楼
按翼墙啊 不行设端柱。取最不利。
回复
7楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
8楼
剪力墙施工图时阴影区和非阴影区要不要严格区分,
有非阴影区但是全部按阴影区来绘图是否可行,
区分和不区分阴影区的钢筋用量区别大不大,
哪位有研究的帮忙解答下,谢了
回复
9楼
建议按严取值,取500mm
回复
10楼
顶起来更多人看看,
回复
11楼
按翼墙取较为合理
回复