这个原理图有问题,就地控制是可以的;消防控制就不对了 ZJ常开点应该接在KM1线圈前面
回复
5楼
是消防泵控制原理图 还是有错误的 楼上的兄弟说的很对 手动和自动控制 自动由消防的继电器来控制 但是这个继电器的触点接的位置不对。
回复
6楼
手动可以,消防不对
回复
7楼
我觉得只要ZJ是消防控制模块信号就没问题,在1,2位置。转换开关在自动位置,消防没模块起动电机
回复
8楼
1,消防控制部分错误
2,接点制图不符合标准
回复