曾经有人这样问我,现在的你混的不错哟!我只是皱皱眉头回答:可以?我用了15年才换来的今天,而且相比同行,我工资低了1半,这叫可以、 当然我一直很喜欢一句话,千万别轻易放弃你的梦想,万一一不小心实现了呢! 坚守这句话,坚守着自己的节操,谁曾料到以后苦逼的生活才让自己的节操碎了一地! 我有一个很不错的家庭条件,我有或者说曾经有过保送大学的机会,甚至说我有我家庭为了我规划好了的人生道路!然而这一切都随着99年灰飞烟灭。
曾经有人这样问我,现在的你混的不错哟!我只是皱皱眉头回答:可以?我用了15年才换来的今天,而且相比同行,我工资低了1半,这叫可以、
当然我一直很喜欢一句话,千万别轻易放弃你的梦想,万一一不小心实现了呢!
坚守这句话,坚守着自己的节操,谁曾料到以后苦逼的生活才让自己的节操碎了一地!
我有一个很不错的家庭条件,我有或者说曾经有过保送大学的机会,甚至说我有我家庭为了我规划好了的人生道路!然而这一切都随着99年灰飞烟灭。
当年19岁,怀着一个创业的心,受了朋友的蛊惑,也受到必先劳其筋骨,饿其体肤的激励,自己随了朋友7人一块来到xj这篇埋葬和成就了一代一代人梦想的土地。
做梦也不曾想到第一站就是到了一个工地,当小工,天工资32元,还的扣除8元/天的生活费,工棚、脚臭、一个没有女人全是男人的世界,这让我一切对未来的规划真的是碎了一地。更蛋碎的是没有过1个礼拜,随行7人全部回了老家。
当时我也许也想到了我后来的日子,只是没有想到这样一干就是15年,从一个工地小工成长到技术负责人的道路是如此的艰辛。
也许很多朋友会说,你打着施工员的标题来写上你的苦逼人生,有点文不对题。
我会告诉你们,我的施工员人生就是从苦逼开始的
我曾经这样告诉我的老板,我把我人生最宝贵的青春都奉献给了你
的确99-2005年,我就这样一直在工地上从一个小工当上了班长,慢慢的接触了技术,看着别的技术员每天就是抄平、放线,觉得这个很简单,就干这些它们就能衣着光鲜、吃好喝好,拿高工资。这我也能干,这一年我25岁
06年我老板自己承包了工程,请了技术人员,我每天便跟着他不听的跑腿,说白了就是个打杂的。每天抗着2个仪器跟着他跑,一天师傅长师傅短的,可是他从没有教过我任何东西,哪怕是简单的水平仪。我问他;师傅,为什么你们支设仪器速度这样快呢。水平仪、经纬仪它的原理是什么呢!他就一句话,自己多练!尼玛,最少你也告诉我它的原理是什么,什么地方怎么用才让我练啊!更不要说图纸上那些道道是什么意思了,从来不跟你讲,这就是中国特色的师傅,那一年我26岁
55楼
昨晚没等到更新,中午休息又赶上来看了,楼主编制的东西很好,我一定全部掌握,请继续写下去
回复
56楼
你这是在卖老吗?
回复
57楼
ujuj127 发表于 2014-11-20 12:09 昨晚没等到更新,中午休息又赶上来看了,楼主编制的东西很好,我一定全部掌握,请继续写下去最近忙,没有太多时间,空了编制好了,一定传上来让大家指导
回复
58楼
施工雇佣兵 发表于 2014-11-20 12:21 你这是在卖老吗?你如果真这样想。。。我也没有话说
回复
59楼
土木男就是不容易
回复
60楼
施工员的人生注定是比较是一条比较坎坷的道路,然而你就算熬了过去,也就是一个经验丰富的施工员。当然很多朋友会说,那你要自己充电啊,学习啊,考证啊,评职称啊。这样告诉你吧,这些都是在一个比较好的公司才会有这样的东西,私人企业,别谈了,一切都是兰柯一梦。
记得刚接触CAD那一年,基本上CAD在我脑海里就是一个空白,NND什么CAD啊,没有任何电脑基础知识的我要想学习这个,我知道这个很难。我还很清楚的记得那一年,为了学习CAD,只要看见谁在用CAD,都会凑过去发支烟,聊一聊,问一问,当然跟你讲的那是少数,也有比较热心的朋友会耐心给你讲解,然后回去打开电脑回忆当天所学的,开始给我的那有那么空闲的时间去捣鼓这些玩意,以致快1个月了,我连在CAD上怎么量尺寸,量面积都不知道,更不用说画图了。后来我买了本书,带了个小本子,把别人教的全都记在本子上然后不断的联系,然后通过网上的教程跟不断的联系,到后来能熟悉的使用CAD并能在CAD上画出简单的图纸,最少对于施工员来说,这点CAD知识足够使用了。
回复
61楼
在工地上快两年了,感触跟你差不多,写出了我的心里话,我今天考了二建,打算明年考一建,你说这证没用?楼主收徒不,我跟你学学,:)你编写的指导书,后续的内容什么时候出呀!
回复
62楼
当你的才华还撑不起你的野心的时候,那你就应该静下心来学习;当你的能力还驾驭不了你的目标的时候,那你应该沉下心来历练
---------------------梦想,不是浮躁,而是沉淀和积累
不断的学习才是施工员成长的道路必要的条件,当我有了感悟的时候,那一年,我已经31岁
在我当时或许现在我都这样想的,施工员不断的学习不是为了自己以后要当什么工程师,简单点的说就是能 让自己在施工的道路上更心安,更能睡的着,睡的安稳。
到底我们应该学习点什么,掌握点什么。学习当然是学习一切你能学习的东西,掌握,对于施工员来说,最 低的要求就是施工的方法、工艺,跟现行的施工规范
方法、工艺、这些在网上或多或少都有很多或者说很多不同的范本,对于我们来说,看和学习是可以的,千万别套用,建筑在很多工艺要求方面都是有地区性限制的,比如在XJ一般基础都会采用独立基础或者筏板基础,基本上不会见到桩基础这样的施工,又比如,牛腿、杯型基础这些基本上会出现在工业建筑,而民用建筑很少会出现,在比如天沟板这样的东西基本上出现在降水比较丰富的地区的工业建筑上面,这就是为什么有国家性规范跟地区性规范的原因了,对于网上的东西,我一直告诉我的团队或者说跟我学技术的人,只能借鉴,千万别套用,不然要闹笑话的,东西要学在自己脑袋里才最实际。
为什么比较年长的施工员给人的感觉都是经验比较丰富,这个问题我也想了很久,其实基本上归功于他们那个年代所有的资料,技术交底等全部实行的是手写,手写的东西跟现在在网上套用的东西不可比较的,首先你要写的出,要写的出就需要查阅书籍、请教同行,这样下来记忆能不深刻?再加上的就是施工经验的不断积累,施工经验的积累对于施工员来说也是很重要的因素,对于什么样的东西采用什么样子的办法,怎么去处理。别看老施工员很牛逼的样子,其实他们也就是干的时间长了,比你更注意施工经验的积累而已。
回复
64楼
本帖最后由 忧伤浅唱 于 2014-11-20 13:42 编辑
带着团队的时候就会教他们如何处置一些问题,会形成书面的东西去交给他们,今天跟大家分享一篇施工缝的文章,希望大家多指导
1、什么叫施工缝?
施工缝:因施工组织需要而在各施工单元分区间留设的缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇注混凝土超过初凝时间,而与先浇注的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。
2、施工缝留设方法?
施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位,且应符合下列规定:柱应留水平缝, 梁、板、墙应留垂直缝。
( 1) 施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。
( 2) 和楼板连成整体的大断面梁,施工缝应留置在板底面以下20mm~30mm处。当板下有梁托时,留置在梁托下部。
( 3) 对于长宽比大于二比一的单向板,施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置,同时施工缝应垂直留置,不能做成斜槎。
( 4) 有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内。
( 5) 墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3 范围内,也可留在纵横墙的交接处。
( 6) 楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3 处。楼梯的混凝土宜连续浇注。若为多层楼梯,且上一层为现浇楼板而又未浇注时,可留置施工缝;应留置在楼梯段中间的1/3部位,但要注意接缝面应斜向垂直于楼梯轴线方向。(施工中存在争执原因是旧规范规定了楼梯施工缝必须留置在中间1/3区段,传统施工留置在向上、下3步处,留置在梯段中间时,理论上是剪力较小,但施工时施工缝质量不好控制,二次支模时容易产生已浇筑部位形成短时“悬挑”,反而不利于构件的质量控制。)
( 7) 水池池壁的施工缝宜留在高出底板表面200mm~500 mm的竖壁上。
( 8) 双向受力楼板、大体积混凝土、拱、壳、仓、设备基础、多层刚架及其他复杂结构,施工缝位置应按设计要求留设。
3、浅谈施工缝能否留置
1、施工规范中规定的“柱应留水平缝、梁板墙应留垂直缝”比较片面,没有对混凝土构件作出统一规定,例如,混凝土楼梯如果说留水平缝或垂直缝都是不合适的。应规定为:使施工缝接缝面与结构的纵向轴线垂直。
2、对于大体积混凝土,由于浇注数量大,整体性要求高,一般不应留施工缝。
3、混凝土条行基础和独立柱基础也应一次浇注完毕,不宜留施工缝。
4、承受动力作用的设备基础,一般不应留置施工缝。如设计没有规定,而施工时又必须分段浇注混凝土时,应先征得设计单位同意,并符合施工规范要求方可设置。但在同一设备机座的地脚螺栓之间,在重要机座之下和用轴连接传动的设备机座之间不得留置垂直缝。
5、基础的薄壁或悬壁部位以及被孔洞削弱部位不应留置施工缝。
6、施工规范规定:“和板连成整体的大断面梁,施工缝应留置在板底面以下20-30mm,当板下有梁托时,留在梁托下部。”大断面梁, 没有具体规定端面尺寸,一般认为和板连成整体的梁应和板同时浇注,只有当梁的高度大于1m时,才允许将梁单独浇注并按规范规定留置施工缝。
7、对简支梁作受力分析,在荷载作用下跨中的剪力较小,施工也比较方便,施工缝应留置在跨度中间1/3的范围内。
8、浇注圈梁时,由于砖墙的十字、丁字、转角墙垛、门窗洞、预留洞的上部以及圈梁与其他混凝土构件交接处如带有雨蓬、阳台、天沟板等的圈梁属于薄弱环节或关键部位,都应连续浇注混凝土,除此之外的部位均可留置施工缝。
9、楼梯的混凝土宜连续浇注。若为多层楼梯,且上一层为现浇楼板而又未浇注时,可留置施工缝;应留置在楼梯段中间的1/3部位,但要注意接缝面应斜向垂直于楼梯轴线方向。
10、雨蓬由于浇注量少且属于悬臂构件,应一次浇注混凝土完毕,不能留施工缝。
11、有分阶的独立柱基础各阶应连续施工、各阶之间禁止留水平施工缝。
a。在独立基础(假设分3阶,从底往上分别是1、2、3阶,其厚度分别是h1、h2、h3)设计计算时,依据有关计算理论确定每阶的计算高度时是这样考虑的:第3阶厚度=h3、第2阶厚度=h3+h2、第1阶厚度=h1+h2+h3。
b。设计受力计算、冲切验算、独立基础底板的配钢筋计算都是按这个方法确定的厚度(高度)去设计。如果施工时,每阶之间留水平施工缝,他们互相之间就不是一个相对匀质的结构体、够不成一个整体,结构抵御荷载的能力就会大打折扣,甚至由于各阶互相分离,很早就被破坏退出工作,受力达不到设计要求最终形成结构安全事故。你说各阶分开施工(留施工缝)的危害有多大!
c.因此,在独立柱基础施工时三阶要连续施工,安装柱基模板时第1阶模板直接放置在砼垫层上、其他两阶(第2、3阶)采用吊模,浇筑混凝土时必须同时三阶一次性连续施工、保证混凝土初凝前浇筑并振动完毕、禁止各阶之间留水平施工缝。
4、常出现问题的现象
施工缝处混凝土骨料集中, 混凝土酥松, 新旧混凝土接茬明显, 沿缝隙处渗漏水
5、提出几点具体处理措施
(1)、立缝表面凿毛法
砼终凝后,挡板拆除,用斩斧或钢杆将表面凿毛,清理松动石子,此时砼强度很低,凿深20~30MM较容易,待二次浇筑砼时,提前用压力水将缝面冲洗干净,边浇边刷素水泥浆一道,以增强咬合力。
(2)、增加粗骨料法
梁、板体积较大造成留置缝厚大,表面的浮浆层、泌水层也相应厚,施工缝的处理难度较大;如采取刮除表面的浮浆或二次振捣效果不佳,可采用添加粗骨料的方法,将级配干净的碎石撒入浮浆内,重新振捣防止石子集中。这样会使缝处浇筑砼在体积较大处时粗细骨料均匀,水泥浆不会流失且强度不会降低,亦能提高新旧界面的粘结力和咬合力。
(3)、清除浮浆法
当砼体量较小,简单的方法是铁抹子将表面的浮浆刮去一层,深度<25MM,并挖压出条纹状,可以提高水平施工缝的粘结质量,对新旧砼结合有利。
(4)、二次开发振捣法
掌握好时间,在砼初凝后,终凝前进行二次重振,这样会对沉下的石子和上浮浆水重新搅拌组合一次,使之更均匀密实,缝的重新振捣实践表明是有效措施之一。
(5)、在施工缝处继续浇筑混凝土时, 应符合下列规定:
①已浇筑的混凝土, 其抗压强度不应小于1.2 MPa。
②在已硬化的混凝土表面上, 应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层, 并加以充分湿润和冲洗干净, 且不得积水。即要做到: 去掉乳皮, 微露粗砂, 表面粗糙。
③浇筑前, 水平施工缝宜先铺上10 mm~15 mm 厚的水泥砂浆一层, 其配合比与混凝土内的砂浆成分相同。
④ 混凝土应细致振捣密实, 以保证新旧混凝土的紧密结合。
⑤防水混凝土结构设计, 其钢筋的布置和墙体厚度均应考虑方便施工, 易于保证施工质量。
⑥防水混凝土应连续浇筑, 宜少留置施工缝。当需留置施工缝时,应遵守下列规定: 第一, 底板、顶板不宜留施工缝, 底拱、顶拱不宜留纵向施工缝。第二, 墙体不应留垂直施工缝。水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙交接处, 应留在高出底板表面不小于300 mm 的墙体上。当墙体有孔洞时, 施工缝距孔洞边缘不应小于300 mm。拱墙结合的水平施工缝, 宜留在拱( 板) 墙接缝线以下150 mm~300 mm 处, 先拱后墙的施工缝可留在起拱线处, 但必须注意加强防水措施。缝的迎水面采取外贴防水止水带, 外涂抹防水涂料和砂浆等做法。第三, 承受动力作用的设备基础不应留置施工缝。
⑦地下室大承台由于施工难度原因先于底板和其他承台浇筑,由于基础竖直方向存在着极大的剪应力,跟据剪应力互等定理可知,在其水平方向也存在着同样大小的剪应力。要想设置水平施工缝,就必须在施工缝上设置抗剪凹槽和抗剪筋,因在定量分析上还存在一定困难,故对此未作出明确规定。
回复
65楼
楼主很用心!
回复