北京西站这种喷头安装考虑什么了?
iphilon
iphilon Lv.5
2014年11月19日 17:00:14
只看楼主

问题是标题

问题是标题

QQ图片20141119165543.jpg

免费打赏
版专攻
2014年11月20日 12:10:01
2楼
这个不懂,为啥要转一圈再接出来,减压?没见过这样的
回复
lichangan1000
2014年11月20日 13:44:02
3楼
转一圈的理由是安装距离(竖向)不够。,此种属于格栅式,喷头应在上方,在此处不宜打开。
回复
tyinitr
2014年11月20日 18:46:54
4楼
太好了 非常喜欢 感谢 辛苦了
回复
lifan198752
2014年11月20日 22:30:02
5楼
版专攻 发表于 2014-11-20 12:10 这个不懂,为啥要转一圈再接出来,减压?没见过这样的这个我要详细的好好解释一番。。因为我也这么搞过。。。实际施工中有一种格栅吊顶格栅条比较密,如果按照严格要求做下喷的话(要加集热罩),(但特殊注意格栅一般是上喷),喷头非常容易与格栅条冲突,一旦碰上格栅条,格栅条无法打断,喷头就得躲避,但由于距离太短无法躲避,就只好翻弯来躲避。。你理解了嘛。。。
回复
zjin
2014年11月21日 07:31:07
6楼
lifan198752 发表于 2014-11-20 22:30 这个我要详细的好好解释一番。。因为我也这么搞过。。。实际施工中有一种格栅吊顶格栅条比较密,如果按照 …请教,是先装喷头还是先装格栅?还是装格栅时调整的喷头位置?画图时还是正常布置的吗?
回复
版专攻
2014年11月21日 09:13:20
7楼
lifan198752 发表于 2014-11-20 22:30 这个我要详细的好好解释一番。。因为我也这么搞过。。。实际施工中有一种格栅吊顶格栅条比较密,如果按照 …就是因为管件满足不了距离要求,才这样啊,难道不能稍微错开,弄两个直角弯,喷头没必要一定在一条直线上吧
回复
冯先生
2014年11月21日 09:19:39
8楼
真有心,很细
回复
mayingming1013
2014年11月21日 10:16:47
9楼
谢谢分享,楼主辛苦
回复
eric.longer
2014年11月21日 11:15:38
10楼
这种格栅吊顶应该采用直立型上喷。下喷不对。加集热板也是允许的。集热板有特定的使用条件
回复
lz689706
2014年11月21日 11:29:43
11楼
这个只有设下喷,没有上喷吗?
回复