800kVA的油变,室外落地安装,现在还有这么做的吗?【已上现场完工图】
yixiaohanshui
2014年11月19日 18:39:11
只看楼主

本帖最后由 yixiaohanshui 于 2014-11-23 22:49 编辑 现在有一个项目,已完工要补图,甲方用的原来的旧800kVA的油变,在室外落地安装,感觉不怎么常见,10kV的户外变压器一般杆变或箱变比较多见吧,小弟经验尚浅,请问这样做有什么问题吗?对地安全距离不够吧。。如果这样做的话,需要设储油池吗?我看规范里是户外油量1000kg以上才要设的,800kVA的油变油量肯定达不到1000kg吧

本帖最后由 yixiaohanshui 于 2014-11-23 22:49 编辑

现在有一个项目,已完工要补图,甲方用的原来的旧800kVA的油变,在室外落地安装,感觉不怎么常见,10kV的户外变压器一般杆变或箱变比较多见吧,小弟经验尚浅,请问这样做有什么问题吗?对地安全距离不够吧。。如果这样做的话,需要设储油池吗?我看规范里是户外油量1000kg以上才要设的,800kVA的油变油量肯定达不到1000kg吧
下面是现场图,大家看看有没有问题

DSC02635.JPG

免费打赏
hld_lhw
2014年11月21日 09:30:26
12楼
超过315KVA的变压器不能做杆上的,必须落地
回复
honggm1019
2014年11月21日 09:59:09
13楼
可以做500以上水泥平台,但围栏必须达到安全要求;高压最好采用电缆进线。
回复
陈氏屾人
2014年11月21日 10:48:19
14楼
室外安装还要修围栏 不要围栏承台要高 进线用电杆接下来 电杆上面装保护设备,
回复
jianzhudianqic
2014年11月21日 11:32:53
15楼
路过学习了!!!!
回复
leedongcheng
2014年11月21日 11:43:22
16楼
yixiaohanshui 发表于 2014-11-20 12:07 但现场做的根本木有2.5m高的水泥墩,相关规范有没有规定要2.5m呢?只要满足对地安全距离就可以吧不可能2.5m,2.5m那是杆上变压器的高度;落地台式安装,800的主变基础高度漏出地面1m。
回复
yp6213894
2014年11月21日 13:40:08
17楼

这个太大不能做杆变了
回复
yufujiang
2014年11月21日 15:28:25
18楼
做一个混凝土基础,高度不小一米,在变压器外侧加装安全护栏即可。
回复
aiaililei
2014年11月21日 17:47:33
19楼
如果在户外的话,要用水泥基础了。国网最新的10kV典设,400kVA及以下容量的油浸式配变,才能采用杆上安装方式。
回复
wang171468177
2014年11月21日 20:00:18
20楼
建筑施工图集里很清楚,自己看一下。
回复
heshanzei
2014年11月21日 22:46:06
21楼
变电站的户外10kV站用变也是做个水泥墩基础的,只要保证高压侧柱头对地距离有2.7米就可以了。另外,网状遮拦不应小于1.7米,网孔小于40mm×40mm。