本帖最后由 yixiaohanshui 于 2014-11-23 22:49 编辑 现在有一个项目,已完工要补图,甲方用的原来的旧800kVA的油变,在室外落地安装,感觉不怎么常见,10kV的户外变压器一般杆变或箱变比较多见吧,小弟经验尚浅,请问这样做有什么问题吗?对地安全距离不够吧。。如果这样做的话,需要设储油池吗?我看规范里是户外油量1000kg以上才要设的,800kVA的油变油量肯定达不到1000kg吧
本帖最后由 yixiaohanshui 于 2014-11-23 22:49 编辑
现在有一个项目,已完工要补图,甲方用的原来的旧800kVA的油变,在室外落地安装,感觉不怎么常见,10kV的户外变压器一般杆变或箱变比较多见吧,小弟经验尚浅,请问这样做有什么问题吗?对地安全距离不够吧。。如果这样做的话,需要设储油池吗?我看规范里是户外油量1000kg以上才要设的,800kVA的油变油量肯定达不到1000kg吧
下面是现场图,大家看看有没有问题
![DSC02635.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/D1/AC/rBBhH11GmxiAG8fjAByOcBlZAHk802.jpg)
22楼
水泥墩的高度应不小于2.5m。周围一定要射围栏,以防止人员靠近,出现安全问题。水泥墩宜靠近旁边终端杆,便于架空接到进线端。在终端杆上安装跌落熔断器等进线设备也比较方便。保险的话,还是咨询当地的电力部门的,因为需要验收后才可以给你送电的。
回复
23楼
保险的话,还是咨询当地的电力部门的,因为需要验收后才可以给你送电的。
回复
24楼
我是工业电气设计的,见过1600kVA油变做户外,不过那是日本人做的设计,中东的项目,我们去做改造。高度和户内的一样,上面做了雨棚,有储油池。围了栅栏。
回复
25楼
可以,但水呢应该不能太高,四周用围栏围着,应不低于1.7米,设储油池。
回复
26楼
建议你看看3-110kV配电装置设计规范 20kV及以下变电所设计规范 和供配电系统规范 都有答案 。不要问行不行 国标图集都有做法
回复
27楼
800kvA肯定达不到谁说的,你看看规范 都有写,不知道你怎么出的图。
回复
28楼
学习了、、、国标
回复
29楼
david4223 发表于 2014-11-23 15:20 800kvA肯定达不到谁说的,你看看规范 都有写,不知道你怎么出的图。我说的达不到是指油量达不到1000kg,我看样本好像800kVA的油变油量是400多kg,规范里不是说达不到1000kg不必设储油池吗,我想再看看大家的经验
回复
30楼
aaa8079 发表于 2014-11-20 08:28 800KVA装在杆上是不可能的了,落地安装的也不常见,最起码搞个台墩,周围用遮栏围起来他这变压器下面有混凝土台,应该可以,曾见过有这样做的
回复
31楼
yixiaohanshui 发表于 2014-11-20 12:07 但现场做的根本木有2.5m高的水泥墩,相关规范有没有规定要2.5m呢?只要满足对地安全距离就可以吧2.5m的水泥墩?太不经济了吧
回复