各位大侠,我们总承包了一个工程,低压配电380V系统,图纸中没有加漏电保护,现在业主提出必须加,由于设备已经到货,而且以前做的也没有加,如果不加,请问有什么理由或者规范可以回绝业主;如果加,什么情况下加,什么情况下可以不加?急急急!!
各位大侠,我们总承包了一个工程,低压配电380V系统,图纸中没有加漏电保护,现在业主提出必须加,由于设备已经到货,而且以前做的也没有加,如果不加,请问有什么理由或者规范可以回绝业主;如果加,什么情况下加,什么情况下可以不加?急急急!!
12楼
第4.4.19条 TN系统配电线路采用漏电电流动作保护时,可选用下列接线方式之一:
一、将被保护的外露可导电部分与漏电电流动作保护器电源侧的PE线相连接,并应符合本规范第4.4.6条的要求;
二、将被保护的外露可导电部分接至专用的接地极上,并应符合本规范第4.4.12条的要求。
第4.4.20条 IT系统中采用漏电电流动作保护器切断第二次异相接地故障时,保护器额定不动作电流IΔno,应大于第一次接地故障时的相线内流过的接地故障电流。
第4.4.21条 为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的漏电电流动作保护器,其额定动作电流不应超过0.5A。
第4.4.22条 多级装设的漏电电流动作保护器,应在时限上有选择性配合
回复
13楼
无特殊需要,配电室一般不装漏电保护。
回复
14楼
学习了,谢谢。
回复
15楼
还是加吧,人的生命大过天,而且也不差这钱
回复
16楼
qx1470367056 发表于 2014-11-20 20:02 这是防止电击的重要措施!没有理由回绝业主!人身的安全是第一的!想当然,加漏电保护也照样电死你。谁说漏电保护就是防电击的?总开关是防电气火灾的好不?
回复
17楼
若加清原设计单位做变更通知单,漏电都是4P开关,若改空间够不够,改盘比较麻烦,要甲方做签证
回复
18楼
这个问题可以问我,我能给你详细说。因为还牵扯到接地还有其他发电机等,所以见面详细说或者把图纸发过来啊,我的电话15336149711 QQ 398912804
回复
19楼
末端用户装漏电保护器
回复
20楼
一级配电可以不加,但是末端配电不是工业用电最好加,安全第一!
回复
21楼
一级配电可以不加,但是末端配电不是工业用电最好加,安全第一!