各位大侠,我们总承包了一个工程,低压配电380V系统,图纸中没有加漏电保护,现在业主提出必须加,由于设备已经到货,而且以前做的也没有加,如果不加,请问有什么理由或者规范可以回绝业主;如果加,什么情况下加,什么情况下可以不加?急急急!!
各位大侠,我们总承包了一个工程,低压配电380V系统,图纸中没有加漏电保护,现在业主提出必须加,由于设备已经到货,而且以前做的也没有加,如果不加,请问有什么理由或者规范可以回绝业主;如果加,什么情况下加,什么情况下可以不加?急急急!!
22楼
漏电是随便加的,还是要看使用部位。楼主没说清楚是什么样的建筑,在末端加漏电还是在哪里加?
回复
23楼
按图施工符合设计要求,加钱,改图就满足业主要求
回复
24楼
一级配电用不着装漏电,末端必须要装漏电
回复
25楼
漏电主要两个作用,一是减小电气火灾可能性,二是电击防护。抛开规范不谈,首先要看用电单位是哪,如果象采矿这样的行业,预防火灾用,不安的确很危险,还是要安的。如果是民用做电击防护用,抛开规范来说,个人认为也可不安,因为老建筑也都是用保险而已,提高灵敏度就行了。一般的工业用,根本不用安。
不想安的话你可以找理由说,为了你们工作的连续性,再翻出一些过去已经淘汰了的规范给他们做依据,新规范就别找了,该安的肯定是要求你安的。
如果预防火灾用,一般总开关,更换数量也不会很大,也不麻烦。如果在末端安装用做电击防护,的确是比较麻烦。
回复
26楼
楼上说的有道理,既然图纸上没有,你按图施工,没有错啊(前提是你合同没有深化这一环节,图纸也是审批通过的),如果业主要加,1、我的设备已经进场,赔偿这部分费用;2、出正式指令变更。这是个赚钱的活啊!
回复
27楼
不需要,外壳有效接地就行了。
回复
28楼
业主提出来的话尽量满足吧,加费用就是,不过都加漏电保护器的话会影响供电的可靠性啊
回复
29楼
一定要装,安全第一。
回复
30楼
一级配电用不着装漏电,末端必须要装漏电
回复
31楼
必须加装
三级配电,两级保护---指的是总配电箱、电源箱分箱、开关箱,在总配电箱和末端开关箱必须设置漏电保护,其漏电保护电流不一样,还要注意其动作时间
回复