各位大侠,我们总承包了一个工程,低压配电380V系统,图纸中没有加漏电保护,现在业主提出必须加,由于设备已经到货,而且以前做的也没有加,如果不加,请问有什么理由或者规范可以回绝业主;如果加,什么情况下加,什么情况下可以不加?急急急!!
各位大侠,我们总承包了一个工程,低压配电380V系统,图纸中没有加漏电保护,现在业主提出必须加,由于设备已经到货,而且以前做的也没有加,如果不加,请问有什么理由或者规范可以回绝业主;如果加,什么情况下加,什么情况下可以不加?急急急!!
32楼
民用总进线要安,必须的,消防要求。末级插座回路要安,接固定设备的没有要求。潮湿环境下设备要安。
回复
33楼
应该要设置漏电保护装置的.
回复
34楼
要看业主想加漏保的原因,工业动力配电可不加,如果公建或民用应在有需要的位置加
回复
35楼
图纸没有 ,你按图施工可以不加, 业主要求加,可让他找设计单位,漏电保护在一级加主要防止火灾,末端加主要防止触电。
回复
36楼
我们一般都是380V系统不加(除非是插座选用漏电断路器),660V系统才会加漏电保护。
回复
37楼
末端插座加就可以了,前端空开。
回复
38楼
让设计出个变更,到货的设备就不要动了,在前级加个漏电监测系统。电缆、设备一起监测了。设计知道的,施工也很方便。
回复
39楼
办理电力工程资质请联系我。
回复
40楼
那是必须的,这些投资不能省。