各位大侠,我们总承包了一个工程,低压配电380V系统,图纸中没有加漏电保护,现在业主提出必须加,由于设备已经到货,而且以前做的也没有加,如果不加,请问有什么理由或者规范可以回绝业主;如果加,什么情况下加,什么情况下可以不加?急急急!!

各位大侠,我们总承包了一个工程,低压配电380V系统,图纸中没有加漏电保护,现在业主提出必须加,由于设备已经到货,而且以前做的也没有加,如果不加,请问有什么理由或者规范可以回绝业主;如果加,什么情况下加,什么情况下可以不加?急急急!!
免费打赏
tbdy
2014年12月01日 18:37:00
32楼
民用总进线要安,必须的,消防要求。末级插座回路要安,接固定设备的没有要求。潮湿环境下设备要安。
回复
王农勤
2014年12月01日 20:56:43
33楼
应该要设置漏电保护装置的.
回复
hld_lhw
2014年12月02日 09:35:45
34楼
要看业主想加漏保的原因,工业动力配电可不加,如果公建或民用应在有需要的位置加
回复
yangjiyuzcdq
2014年12月02日 10:35:51
35楼
图纸没有 ,你按图施工可以不加, 业主要求加,可让他找设计单位,漏电保护在一级加主要防止火灾,末端加主要防止触电。
回复
xiaoxiazitao
2014年12月04日 10:20:59
36楼
我们一般都是380V系统不加(除非是插座选用漏电断路器),660V系统才会加漏电保护。
回复
k93712413
2014年12月12日 09:02:41
37楼
末端插座加就可以了,前端空开。
回复
qyg8421
2014年12月21日 19:33:43
38楼
让设计出个变更,到货的设备就不要动了,在前级加个漏电监测系统。电缆、设备一起监测了。设计知道的,施工也很方便。
回复
jiwei0306
2014年12月22日 11:54:25
39楼
办理电力工程资质请联系我。
回复
chunhuaxingxing
2014年12月22日 12:19:03
40楼
那是必须的,这些投资不能省。