本帖最后由 造杯水 于 2014-12-1 19:21 编辑 讨论计算之前我们先看一下稳压罐的工作原理:消防气压罐的消防水总容积分为3个部分,即.。。。。。。,详细请下载附件。抛砖引玉,希望通过大家讨论,摸索出稳压设备计算符合消规的方法。流量开关设定值大于稳压泵的值,我认为一般取2.5~5L/S.
本帖最后由 造杯水 于 2014-12-1 19:21 编辑
讨论计算之前我们先看一下稳压罐的工作原理:消防气压罐的消防水总容积分为3个部分,即.。。。。。。,详细请下载附件。抛砖引玉,希望通过大家讨论,摸索出稳压设备计算符合消规的方法。
流量开关设定值大于稳压泵的值,我认为一般取2.5~5L/S.
53楼
先下载啦 准备学习
回复
54楼
来学习一下,这个我头很大
回复
55楼
流量开关阈值是否可按一个喷头1L/s、一只消火栓5L/s分别确定;压力开关按P2对应的压力开关设置处压力-7~10m计算
回复
56楼
zsoldcat 发表于 2014-12-15 19:44 流量开关阈值是否可按一个喷头1L/s、一只消火栓5L/s分别确定;压力开关按P2对应的压力开关设置处压力-7~10m …流量开关要大于管道的正常泄流量,不然容易误启动主泵。也不应等于一个栓的5L/S,因为现在稳压泵维持的压力比消火栓要求的工作压力低,而且是静压,如果流动了,栓口处压力更加低。所以设了偏大,启动不了消火栓泵。
回复
58楼
好文 长知识 学习
回复
59楼
这个定稿了吗,之前学习过一遍。。
回复
60楼
谢谢,学习下。
回复
61楼
收藏学习,谢楼主。
回复
62楼
规范不好理解,学习下~
回复
63楼
学习了,谢谢楼主
回复